mdy
mdy
Новичок

Регистрация: 27.04.2015

Москва

Сообщений: 2

03.08.2016 в 16:10:07

Исходные и требуемые данные: Кирпичный дом, 8-ой (последний) этаж. Плиты перекрытия пустотелые толщиной 220 на 6 метров длины, лежат не в уровень, а ступеньками в комнатах с перепадом 1-1,5 см. По плитам гофра 2 см с электрикой и слаботочкой.

Делаю кап ремонт сталинки 1958 года. Вычистил полы от асфальта, шлака, оргалита, битума и паркета.(черновой пол был около 15-18 см) Хочу уровень пола сделать не выше 8-10 см с чистовым покрытием клеенная пробка (4-6) мм.

Критерии выбора чернового пола - наилучшая конструкция по ударному шуму и, чтобы я без опыта (но с руками и головой) мог сделать все сам. Также создание пола идет поэтапно по комнатам (будут разрывы между помещениями в год длиной), а чистовое покрытие (клеевая пробка) будет уложено в самом конце (до этого пол будет эксплуатироваться около года без чистового покрытия).

Спасибо, что дочитали, но нюансы важны при выборе :)

Рассматриваемые и изученные конструкции (по мере моих пока приоритетов):

Вариант 1. На базе Убо + элементы пола ГВЛ: На плиту Убо 5 см + Пробка техническая 2 мм + ГВЛ 2см.

Вариант 2. На базе Убо + Гипсовая наливайка: На плиту Убо 4 см + Гипсовая наливайка 3,5см.

Вариант 3. На базе ParaFlor-307 + ParaFlor 303: Принцип Варианта 2, но другой бренд и заполнитель стяжки (прочнее).

Вариант 4. Шумопласт 3,5 см + ЦПС армированная сеткой, полусухим способом 5 см

Вариант 5. Убо 3,5 см + ШумоСтоп-С2 20 мм + ЦПС армированная сеткой, полусухим способом 5см.

Пока склоняюсь к варианту 1, так как смогу сделать все сам с хорошим качеством, но пугают плиты ГВЛ, что при эксплуатации со временем будет вертикальный ход и чистовая пробка порвется.

Варианты с верхним наливным - тоже просто сделать самому и крепко, НО это большая потеря в звукоизоляции (хотя бы по ударному), а у меня нервные соседи снизу (сейчас, когда плита перекрытия оголена они даже разговор слышат, хотя дыр сквозных нет).

Варианты с плавающим способом на демпфер - сложен сухой стяжкой, я боюсь, что без опыта и мех оборудования я не выведу поверхность под клеевую пробку (1 мм на 2 метра).

ЧТО ВЫБРАТЬ ? или что модифицировать в конструкциях?

0
sobersu
sobersu
Новичок

Регистрация: 18.07.2016

Сообщений: 18

03.08.2016 в 17:52:23

Стирол — яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах (порог ощущения запаха — 0,07 мг/м³). При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервная система, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При попадании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение. Содержание метаболитов бензола в моче — миндальной, фенилглиоксиновой, гинуриновой и бензойной кислот — используют в качестве экспозиционного теста.

Вас не пугает наличие потенциального источника ядов в квартире? Пенополистирол точно фонит когда он новый, со временем не должен делать это сильно, если не греть... Я сейчас начал делать ваш 5й вариант, только песочек вместо убо и плиты 25мм роквул флор батс, немного подешевле.

0
mdy
mdy
Новичок

Регистрация: 27.04.2015

Москва

Сообщений: 2

03.08.2016 в 23:45:40

sobersu, Спасибо за отклик. можно везде убо заменить на Parafloor-307 - там вместо стирола вспененное стекло. Просто подороже выйдет. А если по конструктивам. Чем плохи варианты кроме 5. Вы сами делаете? Сможете у цпс вывести поверхность идеально? Не придется еще наливайку лить?

0
sobersu
sobersu
Новичок

Регистрация: 18.07.2016

Сообщений: 18

04.08.2016 в 08:55:32

mdy, Цпс буду за деньги, полусухую, остальное сам. Самому сделать цпс в квартире очень тяжело, мешать, таскать. Если плохо замешана и утрамбована, она местами осядет, ну его нафиг.

  1. Опасный - если потоп, не слабый риск полностью менять весь пол... плиты в труху превращаются.
  2. Тоже самое, у нас при пожаре пролили дом до 1го этажа. Гипс везде разбух, слоями отваливался.
  3. Первый раз слышу про такое :) Если бегло, то дорого. Плюс вопросы вызывает шумоизоляция. По теплопроводности данные есть, а по шуму нет. Наводит на мысли еще тот факт, что в инструкции к мин. вате - нельзя чтоб в нее попал раствор/цемент. А тут связующее цемент.

По поводу п.5, я такой вариант уже делал. Но там было 10см шумоизоляции и 10см стяжка, эффект очень не плохой. Если сосед врубал телевизор на полную было слышно каждое слово, стало отдаленно и изредка - бу-бу-бу. 2-3см + 5-6см стяжка, думаю чудес ждать не стоит. Но черновые потолки сейчас 2.60, печаль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу