Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

09.08.2016 в 22:35:41

Alexey_Spb написал: Просто он представитель группы, которую можно коротко назвать "и так сойдет" на форуме.

Это давно уже всем тут известно. Но если кабель не топтали и нет порезов - то нифига ему не будет в стяжке так же как и в стене в штукатурке.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 09:58:09

dokar написал: Ну тогда в десятках тысяч совдеповских домов проводка в стяжке должна быть давно уж :) порвана.

Если вы про советские дома, то там проводка по большей части шла в специально сделанных на ЖБИ-заводе каналах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 10:00:23

olegaa2 написал: то нифига ему не будет в стяжке так же как и в стене в штукатурке.

Ну, может и не будет. А может и будет.

К тому же, вы знаете потопчут ваш кабель или не потопчут заливщики стяжки?

Я не хочу это проверять на моих клиентах - поэтому гофра всегда, ну в стяжке однозначно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 10:02:36

dokar написал: Помнится молдаване посмеивались , они дескать лапшу кидают всю ночь штукатурят и живут. А вам москвачам кабель - подавай.

Я уже сравнивал качество проводки с автомобилями.

Запорожец тоже ездит и свои деньги, имхо, полностью оправдывает.

Но если не брать в расчет разный комфорт, разница между запорожцем и, например, вольво становится очевидной в критических ситуациях. Начиная от резкого торможения с блокировкой колес, допустим, водитель запорожца в стрессовой ситуации забыл про прерывистое торможение и запор благополучно улетает юзом на встречку (а у вольво работает ABS и машина остается управляемой) и заканчивая серьезными ДТП, в которых у пассажиров вольво есть шансы, а у пассажиров запорожца они исчезающе малы.

То же и в электрике - работать будет даже то что сделано таджиками. Но придет некий час X и тогда-то все и всплывет (на форуме куча примеров).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 10:06:51

olegaa2 написал: Но если кабель не топтали и нет порезов

А откуда вы узнаете топтали его или нет и есть ли порезы или нет?

Ну топчут ВСЕГДА. Гофра от этого более-менее спасает, кстати.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

10.08.2016 в 10:11:43

Alexey_Spb написал:

olegaa2 написал: Но если кабель не топтали и нет порезов

А откуда вы узнаете топтали его или нет и есть ли порезы или нет?

Ну топчут ВСЕГДА. Гофра от этого более-менее спасает, кстати.

Alexey_Spb, Совершенно не спасает, кстати. На время ремонта может спасти разве что стальная труба.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 10:49:52

ratrabidi написал: Alexey_Spb, Совершенно не спасает, кстати.

Не соглашусь :) Одиночную ПВХ гофру слоны растопчут обязательно, а вот линии от трех гофр можно раздавить только нарочно, что обычно никто не делает.

Стараюсь класть трассы по полу так, чтобы можно более-менее удобно было ходить, не наступая на кабель. Это как дополнительнео средство защиты.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

10.08.2016 в 10:56:42

Alexey_Spb написал: Но придет некий час X и тогда-то все и всплывет (на форуме куча примеров).

В связи с перепадами на перекрытиях в 70мм у себя лично не тол :) ько не имел возможности применить гофру, но и пришлось даже штрабить отдельные участки на 15-20мм. Иначе было не выйти на отметки. Я теперь должен трястись ? Кабель ВВН нг LS ГОСТ. :)

Alexey_Spb написал: Ну топчут ВСЕГДА

ratrabidi написал: Совершенно не спасает, кстати.

ratrabidi, Вы тяжёлую от ДКС не видели . Алексей наверно только её. И наверно армированную - тоже. :yu:

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 11:02:53

dokar написал: Я теперь должен трястись

Да нет, если вы сами или ваши рабочие потом кабель не потоптали, то наверное все будет нормально. В общем, время покажет.

Но я бы на вашем месте сделал бы иначе...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

10.08.2016 в 14:57:25

Alexey_Spb написал:

dokar написал: Я теперь должен трястись

Да нет, если вы сами или ваши рабочие потом кабель не потоптали, то наверное все будет нормально. В общем, время покажет.

Но я бы на вашем месте сделал бы иначе...

Вот сейчас Алексей сказал ровно то же самое, что я сказал автору темы в самом её начале. :)

0
Аватар пользователя
пришелец

Местный

Регистрация: 03.10.2010

Москва

Сообщений: 82

06.07.2019 в 22:36:05

... народ какой-то не вменяемый , как не от мира сего .

  • параноидально падает и бьётся абпол тыквой за укладку НУМа с гофрой
  • разуйте чичики - параноики !!! хрущёвки простояли с алюминиевой лапшой в штукатурке и полу по 50 лет
  • ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ !!! - отстойный алюминий с одной изоляцией ! а здесь медь в тройной изоляции