Toff написал:
Была проведена экспертиза, есть заключение, что сечение провода не соответствует проектному.
Расчётное сопротивление, естественно, ниже того, которое положено по ГОСТу на (25-40)%!
Вообще, ГОСТ 22483-2012, на который ссылается ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", не нормирует диаметр или численное значение сечения жил. Зато нормирует сопротивление жилы.
Для жилы класса 1, номинального сечения 2,5 мм.кв. сопротивление при 20 град., должно быть не более 7,41 Ом на километр.
Если указанное в вашем протоколе измерений значение сопротивления не превышает названный предел, то претензии ваши не обоснованы.