ren85
ren85
Новичок

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 50

06.08.2016 в 20:58:51

  1. Как оптимально сократить кол-во УЗО в схеме щитка 2-х комн. кв.?
  2. Если холодильник и свет коридора выводить на "неотключаемую" линию, то необходимо ли схему дополнить узм-16 и соответствующим автоматом перед ним?

ссылка

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.08.2016 в 21:07:57

ren85, а просто оставьте 2-3 УЗО и раскидайте линии по ним, узмы лишние, половина автоматов тоже, нет смысла ставить отдельный автомат на каждую лампочку в 20 Ватт...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2016 в 21:51:13

ren85,

ren85 написал:

  1. Как оптимально сократить кол-во УЗО в схеме щитка 2-х комн. кв.?
  2. Если холодильник и свет коридора выводить на "неотключаемую" линию, то необходимо ли схему дополнить узм-16 и соответствующим автоматом перед ним?

ссылка

Можно обойтись одним УЗМ51М на всё. Количество УЗО сократить можно. Начать нужно бы с оптимизации количества линий.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2016 в 21:55:09

Никого не слушайте! 12 УЗО это мало! Срочно увеличьте их количество до 30-ти! Иначе безопасности не будет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2016 в 21:58:08

ren85, не кормите земноводное, кормите хомяка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

06.08.2016 в 22:10:00

megrad написал: не кормите земноводное, кормите хомяка.

Не кормите никого, это вредно. Количество УЗО в квартире должно определяться по формуле:

              Кол. УЗО = Кол. комнат – 1 ;

но быть не менее два.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2016 в 22:27:21

Radio написал:

megrad написал: не кормите земноводное, кормите хомяка.

Не кормите никого, это вредно. Количество УЗО в квартире должно определяться по формуле:

             Кол. УЗО = Кол. комнат – 1 ;

но быть не менее два.

Radio, т.е. для вашей формулы в любом случае (от одной до трёх комнат) всегда два? А как вариант мой: количество комнат + 2?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.08.2016 в 22:28:36

web-rr, ваш вариант - растрата бюджета заказчика ;)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

06.08.2016 в 22:38:34

Radio написал: Количество УЗО в квартире должно определяться по формуле:

И где Вы такую формулу нашли? Я бы поддержал Румато, но, боюсь, юмор не оценят. В принципе, насколько знаю, нет требования об обязательной установке УЗО (только для ТТ, но, думаю, это не здесь). Однако, из практики, на такую квартиру хватило бы и одного УЗО. Но, это не удобно. Поэтому, я бы оставил 3: кухня, СП и все остальное, или вообще 2 (кухня и все остальное). Ну, разумеется, и к-во АВ стоит сократить. Например, зачем на стиралку и сушку 2АВ? Они же вместе не работают. И еще. Зачем Вам такой мощный кондиционер в 3-х комнатной квартире?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2016 в 23:01:48

igor1 написал: насколько знаю, нет требования об обязательной установке УЗО

Есть.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2016 в 23:11:33

УЗМ один на все. Диф на холодильник и прочую неотключайку. Остальное раскидать между 2-3 узо типа А - в зависимости от того что позволяет бюджет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике