Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 20:12:11

mister454, web-rr вам ответил. Эта такая "штуковина", которая должна быть).

0
Аватар пользователя
mister454

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

08.08.2016 в 21:55:31

Тогда вопрос, какое узо брать, на 63А и 100мА или на 300?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.08.2016 в 22:02:25

mister454 написал: Тогда вопрос, какое узо брать, на 63А и 100мА или на 300?

mister454, и то и другое (брать надо одно из них, с буквой S - селективное) обеспечат противопожарную безопасность для вводного кабеля.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 22:08:55

mister454, вам хватит на 100мА

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.08.2016 в 23:39:36

mister454 написал: Тогда вопрос, какое узо брать, на 63А и 100мА или на 300?

mister454, загляните в этажный щит - наверняка там уже стоит АВДТ с требуемыми параметрами.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 23:44:18

Скорее всего, но название его трудно не только угадать , но и страшно узнать). Да и скорее всего не селективный.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2016 в 16:33:28

SB3 написал: Скорее всего, но название его трудно не только угадать , но и страшно узнать). Да и скорее всего не селективный.

SB3, ну да. Практика показывает что их в этажном щите нет никогда. До тех пор пока сам туда не поставишь. Вот рубильник вместо автомата "защищающий" ввод в квартиру может быть.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 17:56:54

web-rr, автор наверное пошёл смотреть и ... испугался)))

0
Аватар пользователя
mister454

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

10.08.2016 в 13:43:44

Не, не испугался. Управляющая компания подъездные щитки под замки закрыла, сегодня может получится ключ взять, тогда и посмотрю.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.08.2016 в 21:03:59

Ок), лучше сфоткайте.

0
Аватар пользователя
mister454

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

12.08.2016 в 18:42:15

Наконец сегодня добрался до щитка, заодно снес пару стенок. Я так понимаю, селективное узо есть, порадовал 1 полюсный выключатель.

0
Аватар пользователя
mister454

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

12.08.2016 в 18:43:51

Если на фото видно плохо, то узо Элта на 50А, АВ на 63А и тоже Элта

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.08.2016 в 01:08:18

Да не, диф у вас там вроде на 50А.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

13.08.2016 в 08:14:25

mister454 написал: АВ на 63А и тоже Элта

Это выключатель нагрузки.

В этажном щите у вас есть все что нужно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.08.2016 в 22:20:25

mister454, вот такая байда)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу