web-rr написал:
Не знаете как ограничить ток через УЗО? Неужели не смотрели решения на фото готовых щитов?
Я видел следующие варианты:
- установка дифа, за которым стоят автоматы. Соответственно, диф защищает. Либо вместо дифа сверху УЗО поставить дополнительный автомат для защиты конкретного УЗО.
- занижение номиналов автоматов, чтоб уместились под номинал узо.
- ставят 30 мА УЗО
- забивают на требование защиты УЗО, считая, что номинального потребления не будет, т.к. для этого все приборы должны оказаться в активной фазе. (Например, стиралка максимум потребляет лишь в момент нагрева... то же и к другим устройствам относится.)
Первый вариант мне не нравится, т.к. читал, что каскад автоматов - не лучшее решение.
Последний вариант тоже не нравится - несмотря на то, что ситуация маловероятна, бывает всякое - пусть будет по уму всё же, т.е. пусть УЗО будет защищено.
Занижение номинала автоматов - не уверен. Хотя до 10А - нормально, наверное, если на одну стиралку. Тогда и свет можно под то же УЗО посадить. А если на этой же линии розетка для фена? Тогда уже занижать, наверное, не стоит номинал.
Таким образом - либо брать УЗО у пары фирм, где 25А/10мА, - чуть развязывает руки, но всё равно не очень свободно )) Либо ставить больше УЗО 16А/10мА. Либо делать УЗО на 30 мА, что тоже вполне допустимо.
web-rr написал:
Посему на одно УЗО 2-3-4- ну 7 автоматов, 7 линий. Больше не надо!
Тут влияет общее число линий или с учётом частоты их использования? Нужно среднюю нагрузку равномерно распределить между УЗО или если где-то перекос в большую сторону (выше нагрузка), но само число линий небольшое - то это нормально?