web-rr написал: Глючные или просто невключающиеся/невыключающиеся УЗО из Китая (но якобы российские, дескать у нас же контора регистрацию имеет в России) попадались мне, попадались и другим.

Подтверждаю - ВДТ из Китая с российскими шильдиками часто глючит. Например, был свидетелем необоснованного неоднократного отключения селективного УЗО EKF на 100 мА (!). После замены на брендовое глюки прекратились.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

firstday
firstday
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

09.08.2016 в 19:57:54

Обновил схему. Что скажете?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2016 в 20:21:02

Собирать щит на чём (бренд какой?) хотите и чьими силами?

0
firstday
firstday
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

09.08.2016 в 20:34:49

Бренд, какой посоветуете. Что-то из ABB, LEGRAND, SCHNEIDER. Своими силами. Вот только со счетчиком проблемы (см. выше).

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2016 в 21:05:46

Смотрите. У Шнайдера есть УЗО 25/10, у других перечисленных нет. Т.е. при выборе Шнайдера УЗО может быть меньше числом.

Остальное сравнивать лучше смотря на ценник всего комплекта включая оболочку.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 22:09:26

web-rr написал: Не знаете как ограничить ток через УЗО? Неужели не смотрели решения на фото готовых щитов?

Я видел следующие варианты:

  • установка дифа, за которым стоят автоматы. Соответственно, диф защищает. Либо вместо дифа сверху УЗО поставить дополнительный автомат для защиты конкретного УЗО.
  • занижение номиналов автоматов, чтоб уместились под номинал узо.
  • ставят 30 мА УЗО
  • забивают на требование защиты УЗО, считая, что номинального потребления не будет, т.к. для этого все приборы должны оказаться в активной фазе. (Например, стиралка максимум потребляет лишь в момент нагрева... то же и к другим устройствам относится.)

Первый вариант мне не нравится, т.к. читал, что каскад автоматов - не лучшее решение. Последний вариант тоже не нравится - несмотря на то, что ситуация маловероятна, бывает всякое - пусть будет по уму всё же, т.е. пусть УЗО будет защищено. Занижение номинала автоматов - не уверен. Хотя до 10А - нормально, наверное, если на одну стиралку. Тогда и свет можно под то же УЗО посадить. А если на этой же линии розетка для фена? Тогда уже занижать, наверное, не стоит номинал.

Таким образом - либо брать УЗО у пары фирм, где 25А/10мА, - чуть развязывает руки, но всё равно не очень свободно )) Либо ставить больше УЗО 16А/10мА. Либо делать УЗО на 30 мА, что тоже вполне допустимо.

web-rr написал: Посему на одно УЗО 2-3-4- ну 7 автоматов, 7 линий. Больше не надо!

Тут влияет общее число линий или с учётом частоты их использования? Нужно среднюю нагрузку равномерно распределить между УЗО или если где-то перекос в большую сторону (выше нагрузка), но само число линий небольшое - то это нормально?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2016 в 22:40:23

Gepard, всего один автомат выше или ниже УЗО.

Играет роль количество и протяжённость линий за УЗО, качество прокладки и изоляция соединений.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 23:18:02

web-rr написал: Gepard, всего один автомат выше или ниже УЗО.

Значит, каскад иногда допустим всё же? Спасибо!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2016 в 23:32:36

Gepard написал:

web-rr написал: Gepard, всего один автомат выше или ниже УЗО.

Значит, каскад иногда допустим всё же? Спасибо!

Gepard, что пугает вас в слове каскад? Где источник пугалок?

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

10.08.2016 в 09:58:00

web-rr написал: Gepard, что пугает вас в слове каскад? Где источник пугалок?

Кажется, у Электрошамана (cs-cs) в статьях натыкался на то, что рубильник - лучше автомата, ибо каскад автоматов - не очень хорошо и менее надёжно. И с общей информацией про УЗО когда знакомился, то отложилось в голове, что диф - это на одну линию, а УЗО позволяет за собой поставить несколько линий. Логика, как я понял, та же самая: за дифом не ставятся несколько автоматов из-за "масло масляное"... Мол, такое решение не является красивым.

Но, судя по всему, ситуации разные и иногда это вполне нормально - поставить за дифом несколько автоматов (или отдельно УЗО защитить дополнительным автоматом). Чтоб под 10мА стояло несколько потребителей. С надеждой на то, что они одновременно не включатся )

0
firstday
firstday
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

10.08.2016 в 10:11:34

Еще раз изменил схему. Все же разделил каждую комнату на отдельную группу. Что скажете? Можно делать?