Можно делать.

0
firstday
firstday
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

10.08.2016 в 11:24:01

web-rr написал: Можно делать.

web-rr,

Спасибо!

Еще пара вопросов осталось:

  1. В первых сообщениях вы писали "Общее УЗО с противопожарными функциями нафик не надо. Убрать." Почему так?
  2. Можно ли разделить щитки? Один с счетчиком и входным автоматом и второй со всеми автоматами линий? Щитки будут находится рядом, в 30-40 см друг от друга.
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.08.2016 в 15:55:57

1) Оно защитит. От чего и кого? 10 см провода в щитке? А дальше ведь всё под защитой более чувствительных УЗО. 2) Да можно.

0
firstday
firstday
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

10.08.2016 в 16:07:38

В предыдущем варианте упусти коридор. Вот сделал новый, и еще немного изменил. Посмотрите, все в порядке?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 16:42:03

web-rr написал: Оно защитит. От чего и кого? 10 см провода в щитке? А дальше ведь всё под защитой более чувствительных УЗО.

Есть требование что на вводе должно быть противопожарное УЗО. Видимо, норматив писали на случай если в щите не будет чувствительных УЗО на все линии. Но в большинстве квартир так и есть - или вообще дифзащиты нет, или только на ванную.

Если есть чувствительные УЗО, я бы все равно оставил - нормативы есть нормативы :) Но вашу позицию понимаю - что смысла в нем особо нет в таком случае.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.08.2016 в 21:08:47

В данной схеме 100мА S должно быть) при наличии РЕ.

0