Можно делать.
10.08.2016 в 11:11:18
Можно делать.
10.08.2016 в 11:24:01
web-rr написал: Можно делать.
web-rr,
Спасибо!
Еще пара вопросов осталось:
10.08.2016 в 15:55:57
1) Оно защитит. От чего и кого? 10 см провода в щитке? А дальше ведь всё под защитой более чувствительных УЗО. 2) Да можно.
10.08.2016 в 16:07:38
В предыдущем варианте упусти коридор. Вот сделал новый, и еще немного изменил. Посмотрите, все в порядке?

10.08.2016 в 16:42:03
web-rr написал: Оно защитит. От чего и кого? 10 см провода в щитке? А дальше ведь всё под защитой более чувствительных УЗО.
Есть требование что на вводе должно быть противопожарное УЗО. Видимо, норматив писали на случай если в щите не будет чувствительных УЗО на все линии. Но в большинстве квартир так и есть - или вообще дифзащиты нет, или только на ванную.
Если есть чувствительные УЗО, я бы все равно оставил - нормативы есть нормативы :) Но вашу позицию понимаю - что смысла в нем особо нет в таком случае.
10.08.2016 в 21:08:47
В данной схеме 100мА S должно быть) при наличии РЕ.