Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

09.08.2016 в 21:32:32

Собираюсь ставить плиты перекрытия на дачной доме (монолит). Вопрос -- между плитой перекрытия и боковой степной будет зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной. Вот пример ситуации, о которой я говорю.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7170

10.08.2016 в 01:00:27

avoronin, монтируйте плиты так, чтоб зазор был между плитами, а не между плитой и стеной.

avoronin написал: зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной.

Снизу плит - опалубку, в зазор арматуру А3 , поперек ┐_┌ образные заготовки нагнуть, установить с шагом см 20, опирающиеся верхней частью на плиты перекрытия по всей длине. На дно такого ложа пару тройку прутков на всю длину. Если зазор 5 см. на всю длину, можно просто прокидать раствором со щебенкой или без...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

01.09.2016 в 22:30:11

Можно сделать по разному. Но если хочешь спать спокойно, не боясь, что тебя стеной или потолком прихлопнет, то не поленись связать все железобетонные элементы между собой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу