ebf, тогда какая разница, где стоит автомат, до узо, или после. У меня 2Р стоят только на выделенных линиях перед УЗО. И как сильно уменьшить количество УЗО, если ставить 10мА на мокрую зону, я не вижу особых вариантов, т.к. они все рассчитаны на 16А, а какой-нибудь фен в 2.5КВт съест 12А. И линий кстати 32, а не 22, хотя можно и уменьшить на 3 или 6. Но много, хотя и потребителей много, при том достаточно прожорливых.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 16:48:36

mr.roman написал: ebf, тогда какая разница, где стоит автомат, до узо, или после. У меня 2Р стоят только на выделенных линиях перед УЗО

Ну если вы не видите разницу,то это плохо.Вы ставите АВ50-АВ50-УЗО-АВ ,а я вам говорю АВ50=УЗО-АВ

mr.roman написал: Но много, хотя и потребителей много, при том достаточно прожорливых.

Ваша прожорливость 50А,вы ещё их выберите,а так конечно, можно на каждую лампу линию кинуть

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

02.09.2016 в 16:57:01

ebf, вы видел последнюю схему [URL="http://www.mastercity.ru /forums/t256534-peredelka-raspredelitelnogo-shchita-v-4h-komnatnoy-kvartire/?p=5765246#post5765246"]Переделка распределительного щита в 4х комнатной квартире[/URL] ? Там нет такого. АВ 50 в моем щитке служит для отключения большинства нагрузки во время отъездов.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 17:05:39

Вот тут нет http:https://mastergrad.com/mediafiles/25/7e/fd/257efd46e95999f302dc1a88db71fcc9.png ,но это не относится к совету о всего 4 УЗО, на всю вашу квартиру,вы хозяин вам решать

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.09.2016 в 22:34:38

ebf, уже обсуждали зачем перед УЗО АВ и темы есть), а вы снова за свое).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.09.2016 в 22:36:05

mr.roman, зачем же меня пугаться?)

У вас там и так косяк с теплыми полами и некоторыми линиями - хватит ухудшать ситуацию). Вы нарисуйте вменяемый макс. вариант, если он никак не прокатит, подумаем над тем, что "порЭзать да"))). 2-4 УЗО на всё, вы всегда сможете поставить и без помощи форума вообще)))

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

02.09.2016 в 23:14:25

SB3, про автомат перед УЗО - он дополнительно только защитит от КЗ на самом УЗО? Если мне нужно будет отключить группу, почему я не могу это сделать, просто отключив УЗО?

Что с теплыми полами в последнем варианте не так,и какие проблемные линии? Я не вижу проблемы, если честно. Только в том, что мне коробку сегодня гипсом зашили, где была коммутация теплых полов, но это уже другое.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.09.2016 в 23:22:39

http://www.mastercity.ru/forums/t170632-sos-odnopolyusnye-ili-dvuhpolyusnye/ Кроме того, ограничат ток группы и т.п. В крайнем варианте положение с теплыми полами лучше, чем у вас сейчас - все на одной линии.

Когда edf говорит,что УЗО много), так и всего много - 4 теплых пола, 4 приточки, 3 кондея + ещё). Если есть желающие вешать это все на 4 УЗО и 1Р " автоматы" - флаг им в руки).

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

03.09.2016 в 00:17:51

SB3, почитав вашу ссылку и интернет (http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html, http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-avtomaty/155-kak-pravilno-ustanovit-uzo-do-ili-posle-avtomata) пришел к следующим выводам:

  1. 1П+Н перед группой УЗО в моем случае не нужен, т.к. группы не превышают номинал УЗО и (или) защищены от сверхтока и кз вышестоящим АВ 50А
  2. 1П+Н перед выделенным УЗО нужен только для удобства подключения в щите и никаких дополнительных плюсов по сравнению с 1П после или до УЗО не дают.
  3. 1П+Н в группе нужны для поиска неисправных линий, в случае если нельзя отключить саму нагрузку (выдернуть из розетки) и придётся откидывать провода от нулевой шины
  4. Использование автоматов с кривой B в новостройке с короткими линиями не особо оправданно, т.к. селективность практически не работает (http://cs-cs.net/abb-cat-b), а проблем с электроинструментом или компами может добавить.
  5. Можно попробовать поставить автомат с кривой D в этажный щиток.

Где я не прав?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.09.2016 в 02:21:46

1) Ничего вы не поняли) 2) ну,ну :) 3) ага) 4) выше я вам говорил, что характеристики АВ и УЗО пока не рассматриваем, к чему вы мне пишите пункт 4 - не знаю). 5) Нечем заняться - ставьте). Везде.

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

03.09.2016 в 03:24:33

SB3, очень конструктивно. Спасибо за помощь.

Еще раз посмотрел щиты: http://elektroschyt.ru/, http://electro.moscow/works/, http://cs-cs.net/category/works. Практически везде в 1 фазном щите схема "УЗО + группа 1P автоматов". 1P+N нигде не используется, в 3х фазном еще используются пачки диф. автоматов.

Не понимаю, почему 1P автомат не будет ограничивать ток, а 1P+N будет? Ток между N и PE?

Изобретать какие-то космические технологии для своего щитка мне совершенно не нужно. Сделать и забыть. А эти гадания прав-не-прав-хрен-знает-почему слишком дорогая трата времени. А ремонт идёт и с каждым днём все меньше возможностей что-то менять. Пока продолжу тыкать пальцем наобум в электриков с авито.