ink_mast написал: Хотя бы ознакомьтесь с перечнем, он лишь рекомендуемый...

Вам же это не мешает на него ссылаться?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 14:29:23

Можете не пользоваться ГОСТом, если он добровольного применения, ради бога, только потом будете пожарному инспектору и инспектору Ростехнадзора обосновывать, как вы соблюдаете Федеральный Закон.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 14:32:45

Kulibin96 написал: Обычно принято считать 0,4 мА утечки на 1А,нагрузки, исходя из этого ваш проточник вышибет 10мА узо с гарантией уже сам по себе

По стандарту не более 0.75мА на каждый тэн или не более 5мА суммарно, в зависимости что больше. И без разницы сколько этот проточник потребляет. Так что с гарантией не вышибет, если проточник сделан согласно стандартам.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 14:34:11

shtazi написал: Gepard, и да и нет.

Radio написал: Пренебрежимо выше, это тоже надо понимать.

Новичок голову сломает, если начнёт задумываться ))

Думаю тогда либо везде C, либо B, но в случае чего - менять на C. Надо ведь на что-то уже решаться. Прям монетку подбрасывать )

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21283

15.08.2016 в 14:36:18

Gepard написал: либо B, но в случае чего - менять на C.

Хороший путь, особый, наш! :yu:

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 14:39:27

ink_mast написал: Вы пытаетесь лишь занять позицию занимаясь буквоедством.

ink_mast, это его типичная тактика на данном форуме.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 14:44:38

Gepard, собираете голый щиток на ИЭК с10, с16. Без диффов и узо без всей цветомузыки, только автоматы, подключаете линии. Вызываете лабораторию с прибором , меряете петли фаза-ноль, на основании полученных данных, выбираете ВТХ автоматов. Иек выкидываете, или отдаете кому нибудь.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 14:44:41

sirruff написал: Думаю лучше немного переплатить, но кабель (который я прокладываю раз и навсегда) будет чуть более защищен при кз.

Для защиты проводки больше важна защита от перегруза, т.е. тепловой расцепитель, т.е. соответствие номинала автомата и сечения провода. В этом месте автоматы с характеристикой В и С абсолютно одинаковые.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 14:45:21

Radio написал: Числится пункт 7.2

Но не 6.6.5!

Radio написал: котрый представляет собой сылку на ряд пунктов

В перечне ФЗ есть и другие стандарты по данной теме с которыми Гост по щитку не гармонизирован.

Radio написал: Вам же это не мешает на него ссылаться?

Наличие перечня это очень хорошо, но не стоит это идеализировать.

shtazi написал: Можете не пользоваться ГОСТом, если он добровольного применения, ради бога, только потом будете пожарному инспектору и инспектору Ростехнадзора обосновывать, как вы соблюдаете Федеральный Закон.

Часто общаетесь с инспекторами по жилым объектам?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 14:49:41

ink_mast написал:

Radio написал: Числится пункт 7.2

Но не 6.6.5!

Radio написал: котрый представляет собой сылку на ряд пунктов

В перечне ФЗ есть и другие стандарты по данной теме с которыми Гост по щитку не гармонизирован.

Radio написал: Вам же это не мешает на него ссылаться?

Наличие перечня это очень хорошо, но не стоит это идеализировать.

shtazi написал: Можете не пользоваться ГОСТом, если он добровольного применения, ради бога, только потом будете пожарному инспектору и инспектору Ростехнадзора обосновывать, как вы соблюдаете Федеральный Закон.

Часто общаетесь с инспекторами по жилым объектам?

ink_mast, по жилым объектам это малоактуально. Лепят все у себя в квартирах кто во что горазд.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21283

15.08.2016 в 14:52:38

ink_mast написал: Наличие перечня это очень хорошо, но не стоит это идеализировать.

К чему тогда всё это ваше словоблудие? :)