Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

11.08.2016 в 00:00:15

SB3, линия сип, ПЗ на каждой опоре, вру установлено на гараже( внеш. Стена), дальше 4 метра ввг 4х16, из них 2 жилы РЕ, идет на грщ, именно там и планируется монтаж опн, контур есть но неизвестно насколько хороший, грщ металлический

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

11.08.2016 в 00:05:29

SB3, вообще история такова- меня попросили сделать защиту от перенапряжений, после того как случилась гроза, удар был в опору метров за 300, выгорели блоки питания жк тв и компьютера, в проекте установка реле напряжения и опн, реле РН-113 уже установил с контактором, очередь за опн

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

11.08.2016 в 00:07:48

В магазинах имеютсяили оин-1( это уж полное дерьмоговнище) или иэк класса Д, или абб вот такого типа как написано в 1 сообщении), остальное под заказ

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.08.2016 в 00:35:19

От удара ,что вы описали, вряд ли что спасёт. По теории можно было установить ОПН для СИПа на вашем ответвлении, и после общего селективного УЗО , по какому-то ГОСТу, типа такого Но TЦ вроде как требует установку ОПН на каждом ответвлении от линии к абоненту).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

11.08.2016 в 13:26:01

Kulibin96 написал: в цепи установлю плавкую вставку на 32 а

Засыпную?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

11.08.2016 в 13:28:33

Kulibin96 написал: линия сип, ПЗ на каждой опоре, вру установлено на гараже

А переубедить на переход на TN-C-S никак?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

11.08.2016 в 13:38:37

SB3 написал: От удара ,что вы описали, вряд ли что спасёт.

Каскадировать надо. И отказываться от ТТ само собой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

11.08.2016 в 18:10:02

ВТБ! написал: И отказываться от ТТ само собой.

Серпом ? :)

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.08.2016 в 18:24:54

ВТБ!, и что даст отказ от ТТ?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.08.2016 в 18:28:26

SB3 написал: ВТБ!, и что даст отказ от ТТ?)

SB3,Многое.Молния увидит,что там ТНЦС,испугается и убежит

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

11.08.2016 в 19:08:00

ebf написал: Молния увидит,что там ТНЦС,испугается и убежит

Точно - и убежит в землю. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.