Правильно. Даже схема ваша теперь правильная в принципе, но с оговорками: чтоб реализовать такую схему, стояк ПЕН должен быть сечением бОльшим, чем у вас имеется, и отвод лучше делать от него напрямую, а не общим с рабочим нулем. Учитывая сечение стояка, вам такую схему использовать нельзя.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 16:08:41

E_Z,

**E_Z [написал](/forums/t256561-srochno-uzo/? Учитывая сечение стояка, вам такую схему использовать нельзя.

E_Z, чем чревато?

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 16:12:06

И еще, если я теперь хочу розеточные группы пускать через УЗО, а освещения без УЗО - надо ставить еще шинку для нуля? Т.е. ноль выходящий от УЗО будет общим для автоматов на 16 и отдельный ноль (минуя УЗО) на автоматы по 6?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

11.08.2016 в 16:13:38

Например, тем, что для тонкого стояка высок шанс отгорания нуля - и тогда на корпусе всех ваших заземленных приборов будет потенциал.

По нулевым шинам - да, именно так.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 16:19:09

E_Z, т.е "шинку ПЕ" отрезаем все-таки? Тогда получится защиты от прямого пробоя на корпус не будет? Останется только защита от тока утечки через УЗО. Так выходит?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

11.08.2016 в 16:24:17

Так. Подозреваю, что при прямом пробое на корпус, например, стиралки, утечка через водопровод будет достаточна для срабатывания УЗО. Шину ПЕ надо не только отрезать от нуля, но и в розетках заземляющий провод не подключать!

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 16:35:29

E_Z написал: но и в розетках заземляющий провод не подключать!

E_Z, ааааааааааааа.....?

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 16:49:18

Ну и под занавес. Какая схема правильней или нет разницы?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

11.08.2016 в 17:07:53

grushin написал: E_Z, ааааааааааааа.....?

grushin, все очень просто: если вы подключите заземляющие провода в розетках, и они окажутся соединенными с заземляющими проводами к другим розеткам (через ПЕ шину или через соединение в распредкоробке - не забываем, что "ПЕ-шина" висит в воздухе, к земле не подключена), то при появлении потенциала на корпусе любого прибора с заземлением, включенного в эти розетки, потенциал будет на всех корпусах техники с заземлением.

Схемы обе допустимые, главное соединения надежно сделать и сечения проводов правильные.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 17:12:28

E_Z, спасибо

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

11.08.2016 в 23:19:37

Убирайте этот РЕ в задницу и чем скорее тем лучше, узо оставте обязательно! Интересно, кто эту схему разработал? По моему, там нарушено все, что можно нарушить

  • Во первых, ТNC запрещена, а у вас именно она
  • Дальше, ТNC можно сохранять только при ремонте, так как у вас заменен щит, установлено узо... Это уже не ремонт а модернизация, соответственно должны были делать ТNCS -Ну и разделение после коммутац. Аппарата без комментариев.
0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует