grushin написал: dokar, Если отгорит где-нить на стояке, с той схемой, которая сейчас у меня собрана - отработает мой вводной на 25? Т.е. второй фазы в квартире по нулю не появиться. Или не так?

grushin, Вводному АВ пофиг будет.

0

Да, ни фига.

ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 11:03:30

dokar написал:

ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.

А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?

dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 11:06:16

Сейчас по моей схеме получается, что:

  1. если фаза где-то пробъет на корпус - отработает вводной автомат.
  2. если где-то появится ток утечки (человек замкнет собой цепь "пробитый корпус/пол" - отработает УЗО. Правильно понимаю? Но если фаза замкнет на корпус и отработает вводной, нафига вообще тогда узо. Вводной отработает раньше, чем человек замкнет цепь.
0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 11:10:00

dokar написал: grushin,

grushin написал: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата

Вы слово ОТДЕЛЬНЫЙ электроприемник как понимаете ?

dokar, Теперь уже хрен знает как. Совсем башка плывет.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 11:13:32

ratrabidi написал:

dokar написал:

ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.

А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?

dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.

ratrabidi, Там люминий, и наверное максимум 6

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 11:41:27

grushin написал:

ratrabidi написал:

dokar написал:

ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.

А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?

dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.

ratrabidi, Там люминий, и наверное максимум 6

grushin, Дом с газовыми плитами?

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 11:51:05

ratrabidi, Да

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 11:53:42

grushin написал: ratrabidi, Да

grushin, Ну значит и говорить не о чем, никакого пе быть не может даже в этажном щите.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 12:20:30

ratrabidi, Ну и в целом схема-то нормальная? Имеет право на жизнь? И как насчет "отгорания" ноля о стояку?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 12:29:57

grushin написал: ratrabidi, Ну и в целом схема-то нормальная? Имеет право на жизнь? И как насчет "отгорания" ноля о стояку?

grushin, "шину пе" сразу выкинуть, или отключить.

grushin написал: И как насчет "отгорания" ноля о стояку?

Ставьте узм или соответствующие расцепители.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 12:52:29

ratrabidi,

  1. "Щину ПЕ" отрезаем дабы избежать возможности подачи фазы на корпуса, допустим при ошибке где-то в приходящей линии.
  2. Стоит, наверное, переключить УЗО только на розеточные группы. Дабы в случае чего не ползать по квартире наощупь. Дурацкий вопрос: что если "шину ПЕ" заземлить, допустим, на стену? Тогда в случае пробоя фазы на корпус техники, по фазе пойдет утечка тока и УЗО тоже отработает. Или чушь?
0