grushin написал: dokar, Если отгорит где-нить на стояке, с той схемой, которая сейчас у меня собрана - отработает мой вводной на 25? Т.е. второй фазы в квартире по нулю не появиться. Или не так?
grushin, Вводному АВ пофиг будет.
11.08.2016 в 11:02:49
grushin написал: dokar, Если отгорит где-нить на стояке, с той схемой, которая сейчас у меня собрана - отработает мой вводной на 25? Т.е. второй фазы в квартире по нулю не появиться. Или не так?
grushin, Вводному АВ пофиг будет.
Да, ни фига.
11.08.2016 в 11:03:30
dokar написал:
ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.
А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?
dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.
11.08.2016 в 11:06:16
Сейчас по моей схеме получается, что:
11.08.2016 в 11:10:00
dokar написал: grushin,
grushin написал: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата
Вы слово ОТДЕЛЬНЫЙ электроприемник как понимаете ?
dokar, Теперь уже хрен знает как. Совсем башка плывет.
11.08.2016 в 11:13:32
ratrabidi написал:
dokar написал:
ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.
А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?
dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.
ratrabidi, Там люминий, и наверное максимум 6
11.08.2016 в 11:41:27
grushin написал:
ratrabidi написал:
dokar написал:
ratrabidi написал: . Хотите себе локальный пе - узнайте сечение стояка, и берите пе непосредственно с него, если соответствует сечению.
А если этот PEN отгорит где нить на стояке ? Остер , - да ?
dokar, Разрешено делить если сечение больше 10 по меди и 16 по алюминию. Я никого не заставляю. В совке плиты именно так зануляли.
ratrabidi, Там люминий, и наверное максимум 6
grushin, Дом с газовыми плитами?
11.08.2016 в 11:51:05
ratrabidi, Да
11.08.2016 в 11:53:42
grushin написал: ratrabidi, Да
grushin, Ну значит и говорить не о чем, никакого пе быть не может даже в этажном щите.
11.08.2016 в 12:20:30
ratrabidi, Ну и в целом схема-то нормальная? Имеет право на жизнь? И как насчет "отгорания" ноля о стояку?
11.08.2016 в 12:52:29
ratrabidi,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.