Здравствуйте! Нужен совет. Сталинка с деревянными перекрытиями. Планирую ГКЛ с шумоизоляцией типа Техноакустик. На кухне штукатурка на потолке была с большими трещинами, с провисами, местами отваливалась. Сбили штукатурку. Увидел такую картину:

Средняя балка опирается не на капитальную стену, а подвешена на железной скобе к поперечной балке, которая таким же способом подвешена к соседним балкам. Все примыкания встык. Как там это наверху закреплено - непонятно, все закрывает подшивка и тонны шлака по рубероиду. Провис этой средней балки - около 3 см. Трещины на штукатурке были именно по этой причине. Непонятно, как дальше себя поведет такое перекрытие. Вижу такие варианты:

  • забить, перекреститься и подвесить ГКЛ на то, что есть.
  • снять подшивку, убрать засыпку и заменить ее на минвату для облегчения перекрытия.
  • капремонт перекрытия с заводом новой балки на капитальную стену (не вариант - соседи сверху, не наш бюджет)

Что посоветуете?

0
вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

17.08.2016 в 23:03:22

Обшейте оргалитом и монтируйте подвесные потолки из ГКЛ. Направление профиля ПП 60х27 целесообразно разместить поперёк проблемному стыку.Натяжные потолки не для вас.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7279

17.08.2016 в 23:37:17

sofab, какая ширина комнаты? можно сделать самонесущий потолок кнауф п131

0
.Гость.
.Гость.
Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

18.08.2016 в 00:39:54

Фоток мало и они плохие. Но судя по тому, что удалось разглядеть - это такая хитрая конструкция перекрытия и, стало быть, не надо ее трогать.

0
sofab
sofab
Новичок

Регистрация: 17.08.2016

Самара

Сообщений: 3

18.08.2016 в 07:18:31

Кухня 3х3м. Натяжной сам не приемлю - по эстетическим соображениям. По ГКЛ есть сомнения, что потолок будет и дальше слегка проседать, и тогда, если будут крепления к потолку, в этом месте ГКЛ выпрет. Или самонесущий потолок на пролете 3м - возможен без прогиба?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7279

18.08.2016 в 08:04:25

sofab, возможен, технология кнауф П131. профиль пн75х40, несущие пс75х50, можно сдвоенные

0
sofab
sofab
Новичок

Регистрация: 17.08.2016

Самара

Сообщений: 3

18.08.2016 в 08:12:54

Спасибо, пожалуй, это выход.

0
вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

19.08.2016 в 00:00:47

Конечно - лучше "перебдить" ,чем "недобдить". :)У ваших соседей сверху ,да и у вас тоже наверняка в качестве лаг лежат балки 150х150 мм.О каком провисании может идти речь?