20.08.2016 в 14:54:54
местный электрик собрал на даче электрощит.. почитал форум, озадачился... насколько правильно?
общий автомат стоит на столбе, напряжение 380 В, в дом пришли 2 фазы, одна на элетрокотел, вторая на все остальное свет - провод 3х1,5, "розетки" -3х2,5,
прошу высказать мнение про недостатки,
всем спасибо
20.08.2016 в 15:06:33
Лучше вы бы сначала спросили, а потом уже могли бы контролировать сборку. Даже если вам скажут что есть ошибки, вы разве будете переделывать?
20.08.2016 в 15:11:10
А схема есть? (понимаю, вопрос риторический?)
С телефона сижу, не видно номиналов.
Человек пытался собрать аккуратно и можно сказать что это аккуратно. Хотя по местным высоким меркам это считается колхоз.
Но не обращайте внимания на это.
20.08.2016 в 15:23:52
!!!_Perforator написал: насколько правильно?
Совершенно неправильно. Должно приходить 3 фазы, а не 2. Вводной автомат должен быть 3-полюсный. У Вас вообще не вижу вводного. Номинал автомата на столбе? А Вы пытались включить то, что сейчас выключено? Я не вижу нулевой шины для автоматов ШЭ. Короче, пусть "местный" электрик здесь отпишется и объяснит свое решение. Если откажется, то переделывать точно.
20.08.2016 в 15:58:43
Rumato написал: Я не вижу нулевой шины для автоматов ШЭ.
Так тут похоже одна шина на все. 6 диффов со своими нулями, автоматы без дифзащиты, ну или с дифзащитой улицы.
20.08.2016 в 15:59:11
!!!_Perforator написал: общий автомат стоит на столбе
а фото можно?
!!!_Perforator написал: насколько правильно?
ну так,не очень ...но старательно.АВДТ С16А 10 мА - впечатлили. :o Хоть номиналы не завышены.Общая структура щита и компановка навевают мысли об отсутствии профильного образования,а колечки у РЕ только усугубляют :confused: но это только моё мнение,не претендую на истину в последней инстанции - схемку бы :flirt
И это пройдёт ...
20.08.2016 в 23:10:32
Ну и еще PE нельзя под один винт более одного проводника.
21.08.2016 в 01:45:49
Красиво. Три бренда в коллекции сразу. Спросят его "На чём щиты собирал" - тому и ответить есть что - "На всём!" По сути - плохо собран, неясны номиналы, невиден монтаж, неясна схема - невозможно анализировать.
21.08.2016 в 02:36:47
Dennis_A написал: Ну и еще PE нельзя под один винт более одного проводника.
Тут PЕ многие вовсю шлейфуют через механизмы розеток и не считают это чем то зазорным, в отличие от требований ПУЭ.
И вообще шлейфуют как розетки, так и следующие группы розеток, что, имхо, УЖАСНО.
Одним словом, ПОЗОР!!
21.08.2016 в 09:13:06
Alexey_Spb написал: Тут PЕ многие вовсю шлейфуют через механизмы розеток и не считают это чем то зазорным, в отличие от требований ПУЭ.
Не шлейфуют, а соединяют. В ПУЭ нет термина "шлейф" применительно к розеткам, уже пора бы выучить. А насчет требований ПУЭ на сей счет - уважаемый avmal очень хорошо и доходчиво всё разъяснил в свое время.
21.08.2016 в 09:31:58
Radio написал: А насчет требований ПУЭ на сей счет - уважаемый avmal очень хорошо и доходчиво всё разъяснил в свое время.
Это уже в энной степени - круг. В аду столько - нет. :)
21.08.2016 в 09:40:07
Щит в порядке, предствлены бренды первой тройки, и даже 10 мА ВДТ присутствует.
21.08.2016 в 11:11:48
Этот щит как контурная карта особенно если нет схемы. А применение 2 фаз без маркировки это как вредительство неужели хотябы маркиром не подписать L1 и L2.
22.08.2016 в 15:18:02
Электрика бить ногами.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
23.08.2016 в 00:12:13
так подключен счетчик и автоматы на столбе. 1 жила -питает сарай 2 - жила питает электрокотел 3 - жила питает данный дом общий автомат на 3 фазы только в щитке на улице (столбе)
прошу мне пояснить "чайнику" про подключение в щитке в доме (фото 1):
как подсоединятся должно несколькими контактами в узо, автомат?
схемы на данный момент нет к сожалению, но принцип такой, подключения в доме такой: - автоматы на отдельные линии по помещениям на свет 1 и 2 этажа, холодильника, стиральной машины + узо, фартука кухни + узо, розетки + узо, электродуховки, посудомоечной машины + узо, насоса в колодце...
интересует правильность соединения в щите автоматов и узо, что нужно подправить и как (если можно хотя бы коротко), чтобы я мог мотивированно сказать электрику
всем спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу