Designman, Дом серия П-30, начала 80-годов (вроде) постройки.

Вызвал местного электрика. Оказалось, что на АП50 было подведено нули с двух квартир, т.е. при его отключении отключалась моя и соседская квартира. Местный электрик отсоединил от АП50 мои ноль и фазу и поставил вводной автомат на 63А (я купил), т.е. разъединил квартиры. Далее, после счётчика поставил УЗО 63А/300мА (тоже я купил) и с этого УЗО затянул мне кабель ВВГ 3х6 в квартиру. Фазный кабель с счётчика идёт на УЗО и перемычками с УЗО соединяется с автоматами на свет, розетки, плиту (автоматы тоже заменили на новые), т.е. УЗО для них не действует. В квартире смонтировал щиток (использовал ПВ-3-6 для монтажа), но пока провода по квартире проводил (буду вести ПВС 3х2,5). Вот схема поъезда и квартирного щитка:

Юрий-Электр написал:

mysmart написал: В самой квартире, думаю, справлюсь сам.

Если у вас есть штроборез, пылесос, перфоратор, и прочий инструмент, знания и опыт электромонтажа- конечно сами справитесь....

Юрий-Электр, из этого есть только перфоратор и некоторый прочий инструмент))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.08.2016 в 20:22:40

mysmart написал: (буду вести ПВС 3х2,5)

лучше шввп, он еще мягче.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.08.2016 в 20:34:42

mysmart написал: (буду вести ПВС 3х2,5).

Придушите земноводное, пока не поздно. ВВГ нг, лучше ВВГ нг LS.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

31.08.2016 в 00:26:55

megrad, лучше всего ВВГнг(А)-frlsltx

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

31.08.2016 в 04:41:00

shtazi написал: megrad, лучше всего ВВГнг(А)-frlsltx

shtazi, нет, не лучше, положено ВВГнг(А)-LS и этого в квартиру достаточно

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

31.08.2016 в 10:02:38

юра Т, то есть нг огнестойкий лоутокс хуже обычного нглс???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2016 в 10:28:13

юра Т написал:

shtazi написал: megrad, лучше всего ВВГнг(А)-frlsltx

shtazi, нет, не лучше, положено ВВГнг(А)-LS и этого в квартиру достаточно

юра Т, ну хуже-то не будет. :) У FR только концы труднее разделывать, ПВХ скользит по слюде и слюда шелущится, но приноровиться можно.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2016 в 10:34:53

shtazi написал: то есть нг огнестойкий лоутокс хуже обычного нглс???

Напоминаю: НГ это не негорючий, а не подерживающий горение. LS пониженное дымовыделение. За огнестойкий заказчик удавится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

31.08.2016 в 10:53:48

megrad, я знаю это прекрасно все. А иногда надо, и хоть удавись.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

31.08.2016 в 16:12:23

shtazi написал: то есть нг огнестойкий лоутокс хуже обычного нглс???

естественно, по цене, доступности и разделке

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2016 в 16:27:49

mysmart написал: затянул мне кабель ВВГ 3х6

Роковая ошибка - надо было минимум 3х10,0.

mysmart написал: буду вести ПВС 3х2,5

Не вздумайте. Этот провод для монтажа не предназначен.

mysmart написал: Вот схема поъезда и квартирного щитка:

И кто вас надоумил автоматы 25А на розеточные группы ставить?