Designman, Дом серия П-30, начала 80-годов (вроде) постройки.
Вызвал местного электрика. Оказалось, что на АП50 было подведено нули с двух квартир, т.е. при его отключении отключалась моя и соседская квартира. Местный электрик отсоединил от АП50 мои ноль и фазу и поставил вводной автомат на 63А (я купил), т.е. разъединил квартиры. Далее, после счётчика поставил УЗО 63А/300мА (тоже я купил) и с этого УЗО затянул мне кабель ВВГ 3х6 в квартиру. Фазный кабель с счётчика идёт на УЗО и перемычками с УЗО соединяется с автоматами на свет, розетки, плиту (автоматы тоже заменили на новые), т.е. УЗО для них не действует. В квартире смонтировал щиток (использовал ПВ-3-6 для монтажа), но пока провода по квартире проводил (буду вести ПВС 3х2,5). Вот схема поъезда и квартирного щитка:

Юрий-Электр написал:
mysmart написал: В самой квартире, думаю, справлюсь сам.
Если у вас есть штроборез, пылесос, перфоратор, и прочий инструмент, знания и опыт электромонтажа- конечно сами справитесь....
Юрий-Электр, из этого есть только перфоратор и некоторый прочий инструмент))