Аватар пользователя
Tr_ist

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Донецк

Сообщений: 23

22.08.2016 в 14:02:34

В частном доме подведена 2- проводная воздушка по системе TN-C. Разводка в доме сделана 3-х проводным кабелем, котел требует заземления. Подскажите как подключить PE шину в ящике с автоматами. Во дворе есть зарытый рельс (бывший громоотвод), к нему думаю подключить шину PE. Нужно ли PE шину в ящике содинять с N шиной?

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

22.08.2016 в 14:27:37

Никак не подключать, ждать реконструкции.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

22.08.2016 в 16:00:37

Если сип на всем протяжении вл до подстанции то совместить n и pe возможно,если условия не такие то я бы не стал совмещать.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

22.08.2016 в 16:04:10

Старый рельс это конечно глухозаземлённая конструкция но сопротивление не известно

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

22.08.2016 в 16:56:17

Tr_ist, сейчас придет Посититель и начнет объяснять, что в частном доме только ТТ с двойной дифзащитой.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

22.08.2016 в 17:14:28

Dennis_A написал: Tr_ist, сейчас придет Посититель и начнет объяснять, что в частном доме только ТТ с двойной дифзащитой.

Dennis_A, с двойной дифзащитой это для деревянных домов)

0
Аватар пользователя
Tr_ist

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Донецк

Сообщений: 23

22.08.2016 в 20:23:41

Я вот думаю,ведь масса народа живёт в частном секторе с 2-х проводной линией. Ну. и как они подключать нагрузку с заземлением?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.08.2016 в 20:37:41

Tr_ist написал: масса народа живёт в частном секторе с 2-х проводной линией. Ну. и как они подключать нагрузку с заземлением?

Никаких фокусов, просто к нулю и фазе подключают в большинстве своем. Нагрузка и без заземления замечательно работает.

0
Аватар пользователя
Tr_ist

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Донецк

Сообщений: 23

22.08.2016 в 20:54:17

Ну не вся. Некоторые котлы,стабилизаторы выдают error, если нет заземления

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.08.2016 в 21:01:05

Tr_ist, вам-то какая печаль, у вас же трехпроводка? А в древних избушках с двумя проводами глупо ставить такие умные котлы. Сначала избушки надо отстроить заново или хотя бы проводку поменять. :)

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

23.08.2016 в 08:43:32

Tr_ist написал: Во дворе есть зарытый рельс (бывший громоотвод), к нему думаю подключить шину PE.

Полагаю, это хорошо. Хотя без измерения сопротивления говорить, что это заземление, нельзя.

Tr_ist написал: Нужно ли PE шину в ящике содинять с N шиной?

А и так, и так бывает. Получите систему TT или TN-C-S. Пока что вы дали слишком мало информации, чтобы сказать, как лучше в вашем случае. В частности, если до шины N стоит УЗО, то соединять нельзя.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу