22.08.2016 в 14:02:34
В частном доме подведена 2- проводная воздушка по системе TN-C. Разводка в доме сделана 3-х проводным кабелем, котел требует заземления. Подскажите как подключить PE шину в ящике с автоматами. Во дворе есть зарытый рельс (бывший громоотвод), к нему думаю подключить шину PE. Нужно ли PE шину в ящике содинять с N шиной?
22.08.2016 в 14:27:37
Никак не подключать, ждать реконструкции.
22.08.2016 в 16:00:37
Если сип на всем протяжении вл до подстанции то совместить n и pe возможно,если условия не такие то я бы не стал совмещать.
22.08.2016 в 16:04:10
Старый рельс это конечно глухозаземлённая конструкция но сопротивление не известно
22.08.2016 в 16:56:17
Tr_ist, сейчас придет Посититель и начнет объяснять, что в частном доме только ТТ с двойной дифзащитой.
22.08.2016 в 17:14:28
Dennis_A написал: Tr_ist, сейчас придет Посититель и начнет объяснять, что в частном доме только ТТ с двойной дифзащитой.
Dennis_A, с двойной дифзащитой это для деревянных домов)
22.08.2016 в 20:23:41
Я вот думаю,ведь масса народа живёт в частном секторе с 2-х проводной линией. Ну. и как они подключать нагрузку с заземлением?
22.08.2016 в 20:37:41
Tr_ist написал: масса народа живёт в частном секторе с 2-х проводной линией. Ну. и как они подключать нагрузку с заземлением?
Никаких фокусов, просто к нулю и фазе подключают в большинстве своем. Нагрузка и без заземления замечательно работает.
22.08.2016 в 20:54:17
Ну не вся. Некоторые котлы,стабилизаторы выдают error, если нет заземления
22.08.2016 в 21:01:05
Tr_ist, вам-то какая печаль, у вас же трехпроводка? А в древних избушках с двумя проводами глупо ставить такие умные котлы. Сначала избушки надо отстроить заново или хотя бы проводку поменять. :)
23.08.2016 в 08:43:32
Tr_ist написал: Во дворе есть зарытый рельс (бывший громоотвод), к нему думаю подключить шину PE.
Полагаю, это хорошо. Хотя без измерения сопротивления говорить, что это заземление, нельзя.
Tr_ist написал: Нужно ли PE шину в ящике содинять с N шиной?
А и так, и так бывает. Получите систему TT или TN-C-S. Пока что вы дали слишком мало информации, чтобы сказать, как лучше в вашем случае. В частности, если до шины N стоит УЗО, то соединять нельзя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу