Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

23.08.2016 в 13:53:33

basil-77 написал: т.е. от него можно смело избавляться?

У Вас в этажном щитке заложено УЗО. Вот как раз оно и должно быть селективным, на 100 мА. А в квартирном щитке остаются лишь УЗО по своим группам.

p.s.: я сам не электрик, но в последнее время начитался о том, как и что делают, когда надо было свой щиток формировать :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 13:54:15

basil-77 написал: т.е. от него можно смело избавляться?

Не избавляться, а заменить им этажное, если там не селективное. Иначе при срабатывании любого квартирного УЗО сработает еще и этажное.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 14:06:32

bnmuyt написал: Не избавляться, а заменить им этажное, если там не селективное.

А насколько неправильно будет в любом случае оставить это УЗО (63А 30 мА тип S) в своем щитке (даже если на этажном есть селективное)? Просто, на мой взгляд, тут лучше "перебдеть".... ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

23.08.2016 в 14:19:58

basil-77 написал: Вариант 4. Щиток на 48 модулей.

Это уже щиток на 54 модуля минимум (если сам щиток просторный). Лучше - 72.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 14:21:14

Radio написал: Это уже щиток на 54 модуля минимум

зачем 54, если в 48 вполне умещается?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2016 в 14:21:58

basil-77 написал:

bnmuyt написал: Не избавляться, а заменить им этажное, если там не селективное.

А насколько неправильно будет в любом случае оставить это УЗО (63А 30 мА тип S) в своем щитке (даже если на этажном есть селективное)? Просто, на мой взгляд, тут лучше "перебдеть".... ?

basil-77, 6 УЗО,3 дифа плюс ещё и селективное на 63 .Это батенька называется не "перебдеть",а переб-деть.Ну пропущенную букву подставите. :swoon

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

23.08.2016 в 14:23:23

basil-77 написал: зачем 54, если в 48 вполне умещается?

Не умещается, я уже вам писал выше.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

23.08.2016 в 14:25:48

basil-77 написал: зачем 54, если в 48 вполне умещается?

У меня 46 модулей вышло и щиток планирую на 54 модуля. (Плюс по 1 модулю можно добавить на каждую рейку в случае щитка Mistral65.) Если вдруг захочется добавить УЗО или где-то поставить двухполюсные автоматы... Или дополнить рубильник контактором. Или поставить в щиток розетку... Ну и при менее плотном монтаже можно нагляднее всё расположить. А где-то ещё, возможно, придётся монтировать нулевые шинки или кросс-модули. Они тоже место занимают.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 14:26:52

Radio написал: Не умещается, я уже вам писал выше.

про то, что не все модули можно задействовать? помню.. только вот, сейчас ABB Mistral на 36 модулей - собственно все 36 модулей и заняты... Почему так не получится с 48? Тем более, что их схемы видно, что фактически мест будет задействовано 47.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

23.08.2016 в 14:29:02

basil-77, делайте что хотите. :)

Вообще здесь есть прикрепленная тема с целым массивом фото готовых щитов. Посмотрите, подумайте.

Нормально и красиво собрать щиток можно имея 20-30% запаса по месту. Если непременно хочется секса при сборке-подключении и порнографию на выходе, то можно и модуль в модуль.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 14:31:39

Radio написал: делайте что хотите.

я хочу как правильно :)

0