basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:13:23

Radio написал: В чем вопрос?

Да не то чтобы вопрос.. Линии да, проложены давно, и их много. Соответственно, и схема внутри щитка получается "не маленькая"... А тут вот мне советуют все линии "поубивать" и сгруппировать. В то время, как мне не очень хочется группировать все это дело, т.к. изначально планировалось, чтобы, образно, "свет кухни не зависел от розеток в ванной". Оставить освещение 4 линии... Комнат так-то больше... Ну, допустим, можно ванную-туалет объединить. Но зачем объединять их же еще с другими комнатами? Имхо, не айс. Аналогично и по остальным. Если я не прав - объясните в чем именно. Что не правильного в таком вот максимальном разделении?

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:15:59

bnmuyt, ну так именно это я и пытаюсь сделать.. Накидываю варианты исходя из фактически проложенных линий... Ну да, получается много узо и много автоматов. А как иначе?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 15:18:48

Да не парьтесь вы. Мне вот нравятся ваши отдельные линии, тем более они уже проложены. :) Основная неправильность - растрата денег. Но это ваше личное дело. Рисуйте компоновку.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:25:35

bnmuyt написал: Рисуйте компоновку.

т.е. принципиальных ошибок (ну кроме растраты денег :) ) в последнем варианте нет?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

23.08.2016 в 15:27:25

Radio написал:

basil-77 написал: Вариант 4. Щиток на 48 модулей.

Это уже щиток на 54 модуля минимум (если сам щиток просторный). Лучше - 72.

Radio, не морочьте людям голову ! Вы заботитесь о монтажнике, который будет это всё подключать. Ничего, потрудится. Я вот у себя в МИНИ-Прагму на 36 модулей вместил 36 модулей и всё это подключил. Да, попыхтеть пришлось изрядно, но это же разовое мероприятие: http://www.mastercity.ru/forums/t217124-skazhite-u-menya-buynoe-pomeshatelstvo-23-avtomata-na-2-komnatnuyu-kvartiru/?p=5135905#post5135905 (если сразу не откроется в нужном месте, 15-я странице ближе к концу - результат).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2016 в 15:29:26

basil-77 написал:

bnmuyt написал: Рисуйте компоновку.

т.е. принципиальных ошибок (ну кроме растраты денег :) ) в последнем варианте нет?

basil-77, У вас,что все линии уже выведены в щиток и все замурованы?

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:33:07

ebf написал: У вас,что все линии уже выведены в щиток и все замурованы?

да

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2016 в 15:37:26

basil-77, Ну тем неменее,можно оставит 4УЗО на всё ваше хозяйство,экономия 3УЗО и 3 Дифа,10000 минимум

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 15:39:30

basil-77,
Вам нужно нарисовать расположение модулей по рейкам. Одних автоматов больше 20-ти, это уже 2 рейки при ширине 12 модулей. 6 УЗО, еще рейка. Плюс рейка на остальное. В 48 войдет, щит лучше попросторней взять для проводов. SunFire,
Как раз про вас щит вспомнил. :) Вот это под завязку.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 15:44:41

bnmuyt написал: щит лучше попросторней взять для проводов.

Такой норм будет? http://www.directelectric.ru/brands/abb/boksi_abb_plastikovie/shkafy-serii-mistral/boks_v_nishu_mistral41_48m_prozrachnaya_dver_c_klem

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 15:52:15

basil-77 написал: т.е. принципиальных ошибок (ну кроме растраты денег :) ) в последнем варианте нет?

Чисто технически все нормально, если только диффы 40А заменить на 32А, под кабель 3х6. Кто-то не любит весь свет на одно УЗО или все помещение на одно УЗО, кому-то много УЗО, на линии ванной можно УЗО 10мА. Я как любитель советовать не буду, мне и так нормально. Если хотите, можете нарисовать схему с меньшим количеством УЗО и диффов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.