basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

23.08.2016 в 19:35:06

bnmuyt написал: на сколько киловатт у вас проточник

7.5

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 00:14:46

bnmuyt написал: shtazi, Это фокусный обман :). Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.

bnmuyt, если это получается УЗО- 25 ампер автомат - 3 автомата, то этот автомат там для пощелкать, на досуге. Нет ну я явно вижу как из автомата на 25А выходит 2 провода!!!

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

24.08.2016 в 00:54:53

SunFire написал: Я вот у себя в МИНИ-Прагму на 36 модулей вместил 36 модулей и всё это подключил.

Что в этом прекрасного?

SunFire написал: Фото установленного щита ? Ага, сделаю конечно, только С УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАСТРОНОМ ! Без него - стыдно. Каша из проводов ...

SunFire написал: кстати, мне всё-таки удалось купить маленькие нулевые шинки, но и их пришлось укорачивать.

Танцы с бубном, допиливание напильником, мат, каша из проводов, чувство глубокого неудовлетворения [лично у меня такая работа вызывает].

И все это ради экономии трех копеек за чуть большую коробку? :)

SunFire написал: Вы заботитесь о монтажнике, который будет это всё подключать.

Я забочусь об авторе темы. Как я понимаю, он это подключать и собирается.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.08.2016 в 13:34:40

shtazi написал: Нет ну я явно вижу как из автомата на 25А выходит 2 провода!!!

Да, похоже на НШВИ2х6. Очевидно, идет питание на вольтметр.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 16:12:55

bnmuyt, скорее всего. А вот в чем сок этих вольтметров то, чего всех их так ставят? Не проще лампочку воткнуть в пол-модуля, фазу смотреть есть-нет?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

24.08.2016 в 16:25:40

bnmuyt написал: shtazi, Это фокусный обман :). Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.

bnmuyt, да, Вы абсолютно правы !

bnmuyt написал: shtazi написал: Нет ну я явно вижу как из автомата на 25А выходит 2 провода!!!

Да, похоже на НШВИ2х6. Очевидно, идет питание на вольтметр

И опять Вы абсолютно правы, на вольт-ампер-ватт-косинус-фи метр ! :clapping

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 16:38:46

SunFire, что ж вы такой универсальный прибор, подключили по сути на одну линию.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

27.08.2016 в 23:23:37

shtazi написал: SunFire, что ж вы такой универсальный прибор, подключили по сути на одну линию.

shtazi, почему на одну линию ? Питание идет от одной линии, и замер напряжения, который одинаков на всех линиях, а замер тока и мощности идет сразу от фазного ввода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.