13.03.2017 в 14:06:53

MrGalaxy написал:

vpmrk написал: Делиться на отдельные линии пока не будет.

тогда автоматы 16 А избыточны. Защищать надо самую слабую линию, т.е. свет (максимум 10 А ставить).

MrGalaxy, спасибо, это учтем. Но хотелось бы получить комментарий именно по подключению УЗО.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.03.2017 в 14:19:58

vpmrk написал: Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать.

Да будет конечно, все нормально. Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А. Кстати, у вас на схеме общий автомат (макс. 63А) должен быть.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 14:31:34

TAB написал:

vpmrk написал: Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать.

Да будет конечно, все нормально. Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А. Кстати, у вас на схеме общий автомат (макс. 63А) должен быть.

TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16). Общий автомат на квартиру у нас вынесен в подъезд, вроде, 50А стоит.

А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.03.2017 в 14:43:42

vpmrk написал: А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?

Обычно под каждое УЗО городят отдельную нулевую шинку. Лучше так и сделать, но в принципе два провода одного диаметра можно одной клеммой УЗО зажать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.03.2017 в 14:45:45

vpmrk написал: TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16).

А зря ,вы ,ему спасибо сказали :) Обманывает он вас, потому как сам не знает :)

TAB написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.

Не давайте глупых и не правильных советов, хотя в том нет вашей вины ,вы же сами учитесь :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121794

13.03.2017 в 14:49:24

По схеме - немного сбил ваш текст про два варианта и карандаш. Ну и гланул не туда :o

vpmrk написал: Правильно, но не совсем рационально. Хочется получить комментарии именно по той схеме, которую я разместил.

Все нормально.

vpmrk написал: А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?

Да, если одного сечения. Или в УЗО АББ - в разные зажимы.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 16:09:59

ebf написал:

vpmrk написал: TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16).

А зря ,вы ,ему спасибо сказали :) Обманывает он вас, потому как сам не знает :)

TAB написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.

Не давайте глупых и не правильных советов, хотя в том нет вашей вины ,вы же сами учитесь :)

ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным? По-моему, то, что написал мне человек, вполне логично.

0
vpmrk
vpmrk
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

13.03.2017 в 16:10:50

TAB, BV, спасибо!

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.03.2017 в 16:21:06

vpmrk написал: ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным?

Это местный "предохранительный" тролль, не обращайте внимания. ;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.03.2017 в 16:37:02

vpmrk написал: ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным? По-моему, то, что написал мне человек, вполне логично

Ну если для вас логично, тогда конечно.Я уже написал ,что ошибочно писать такие глупости

vpmrk написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.

Хотя вам это без разницы, у вас всё равно только 2 по 16А :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.03.2017 в 19:31:16

vpmrk написал: Но хотелось бы получить комментарий именно по подключению УЗО.

vpmrk, нормально по узо всё.

0