13.03.2017 в 14:19:58
vpmrk написал: Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать.
Да будет конечно, все нормально. Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А. Кстати, у вас на схеме общий автомат (макс. 63А) должен быть.
13.03.2017 в 14:31:34
TAB написал:
vpmrk написал: Единственное, что вызывает вопрос - будет ли второе УЗО на схеме при таком варианте подключения корректно работать.
Да будет конечно, все нормально. Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А. Кстати, у вас на схеме общий автомат (макс. 63А) должен быть.
TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16). Общий автомат на квартиру у нас вынесен в подъезд, вроде, 50А стоит.
А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?
13.03.2017 в 14:43:42
vpmrk написал: А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?
Обычно под каждое УЗО городят отдельную нулевую шинку. Лучше так и сделать, но в принципе два провода одного диаметра можно одной клеммой УЗО зажать.
13.03.2017 в 14:45:45
vpmrk написал: TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16).
А зря ,вы ,ему спасибо сказали :) Обманывает он вас, потому как сам не знает :)
TAB написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.
Не давайте глупых и не правильных советов, хотя в том нет вашей вины ,вы же сами учитесь :)
13.03.2017 в 14:49:24
По схеме - немного сбил ваш текст про два варианта и карандаш. Ну и гланул не туда :o
vpmrk написал: Правильно, но не совсем рационально. Хочется получить комментарии именно по той схеме, которую я разместил.
Все нормально.
vpmrk написал: А то, что на одну клемму УЗО приходят сразу 2 нулевых провода от П1 и П2 - это нормально?
Да, если одного сечения. Или в УЗО АББ - в разные зажимы.
13.03.2017 в 16:09:59
ebf написал:
vpmrk написал: TAB, спасибо! Cуммарный номинальный ток автоматов под тем УЗО получается 32А (16+16).
А зря ,вы ,ему спасибо сказали :) Обманывает он вас, потому как сам не знает :)
TAB написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.
Не давайте глупых и не правильных советов, хотя в том нет вашей вины ,вы же сами учитесь :)
ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным? По-моему, то, что написал мне человек, вполне логично.
13.03.2017 в 16:10:50
TAB, BV, спасибо!
13.03.2017 в 16:21:06
vpmrk написал: ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным?
Это местный "предохранительный" тролль, не обращайте внимания. ;)
13.03.2017 в 16:37:02
vpmrk написал: ebf, напишите, пожалуйста, что конкретно Вы считаете ошибочным? По-моему, то, что написал мне человек, вполне логично
Ну если для вас логично, тогда конечно.Я уже написал ,что ошибочно писать такие глупости
vpmrk написал: Но суммарный номинальный ток автоматов под ним не должен превышать 40А.
Хотя вам это без разницы, у вас всё равно только 2 по 16А :)
13.03.2017 в 19:31:16
vpmrk написал: Но хотелось бы получить комментарий именно по подключению УЗО.
vpmrk, нормально по узо всё.
Вечный студент