ebf написал:
Это нормы :) В подъезде 36кв на каждой АВ50А ,чего же мы не умножаем 36 х 50 = 1800А /3 = 600А и с радостью говорим ,что на вводе в подъезд стоит 600А на фазу :)
Это понятно - проектирование типовых зданий на этом основано. Статистика лучше работает на больших выборках.
То же самое касается пропускных способностей и водоснабжения, и канализации и вентиляции.
Но огоньку подкину из практики.
Городок под Москвой. В доме авария и выключают отопление осенью на недельку.
Народ отапливается чем может - половина электропечками, половина кондишенами.
Местный электрик живет в подвале меняя плавкие вставки. Вставки закончились. Ставит модульные автоматы и начинает бегать в подвал еще чаще :) Ищет огнестрельное оружие, чтобы убить сантехников :)
ebf написал:
В подъезде 36кв на каждой АВ50А
В подьезде есть и однушки, и трешки.... где логика? ;)
ebf написал:
А если будет 5АВ по 10А,будете кричать о перегрузе ;)
Я - не буду. Подумаю, что сидит под этими автоматами....
- Квартира, 3 10ки на освещение, 1 на домофон, другой на сигнализацию ... скажу что можно еще 1 10ку добавить
- Частный дом. Электроотопление. 5 двух киловатных конвекторов - скажу перегрузка.
- Торговый центр. Группы освещения. !0ки нагружены по горлышко - перегрузка. Скажу - уберите УЗО. Пусть сидят на общем "противопожарном"
Ну как-то так :) Пойдет?
ebf написал:
Я бы тоже :)
Ну значит договорились :)