grambg написал:
Из щитка на кухню идут две отдельных линии: кабель 6 квадратов на варочную плиту и 4 квадрата на духовку.
И откуда пошёл этот бзик про 4 квадрата для духовки? Для духовки, как и для других розеток 16А прокладывается провод 3х2,5, а сама духовка подключается к стандартной бытовой розетке 16А через вилку.
grambg написал:
строители вывели слишком короткие провода на кухне и напрямую подключить их к варочной плите и духовке нет возможности. Как оптимально можно подключить?
Поставьте две клеммные коробки КлК-5С, если у ваших строителей не получится подключить 4 квадрата к клеммам обычной розетки, а для подключения варочной используйте кусок нужной длины ПВС 3х4,0 с опрессованными нужными наконечниками концами - к коробке втулочные, к плите вилочные.