KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 08:53:22

Добрый день хочу самостоятельно собрать щиток для 2ух комнатной квартиры в итоге набросал вот такую схему...

Если есть какие нибудь ошибки или улучшения буду рад услышать заранее спасибо. Автоматику выбираю из трех брендов: Legrand серия TX(6)производитель Польша Schneider-electric серия ACTI9 (6)*дорогой вариант(производитель Франция) / Домовой (4,5)производитель Болгария/Китай / Easy9 (4,5)**производитель Индия/Китай ABB с серией не определился (( производитель Германия

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

29.08.2016 в 09:44:58

KOS174RUS написал: заранее спасибо.

А щит какой планируется?А счётчик?

KOS174RUS написал: ошибки

ну с духовкой - это просто постоянно,надоело писать что ВВГ нг лс 3х2.5 и 16 А аппарат - или дифф или ВА.

0

И это пройдёт ...

KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 09:56:16

Щит наружный Schneider-electric на 36 модулей (уже приобрел) Счетчик в наличии на 1 модуль только вот такой нашел Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Нева105 40/5 Т1 D 220В ЖК

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

29.08.2016 в 10:26:00

KOS174RUS написал: Щит наружный Schneider-electric на 36 модулей

это вы зря - шинки нулевые вас ждут.

0

И это пройдёт ...

KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 10:29:41

Духовой шкаф посмотрел мощность 3500 Вт. нормально будет на 16А? Варочная 3700Вт. можно ставить диф на 25 на варочную и кабель тогда 3х4мм2 ВВГНг-LS

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2016 в 10:32:09

Осталось нарисовать однолинейную электрическую схему щитка и можно будет начинать критиковать.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

29.08.2016 в 11:11:39

KOS174RUS написал: нормально будет на 16А?

да,если кабель не из подвала.

KOS174RUS написал: можно ставить диф на 25 на варочную и кабель тогда 3х4мм2 ВВГНг-LS

очень скользкая тема - по некоторым соображениям желательно 3х6,то есть если он уже есть как на картинке - так и оставляйте,под 32 А диффом кабель 3х6,а 3х4 просто за изолируйте(как запаска будет).

0

И это пройдёт ...

KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 17:20:29

А какой фирмы и серии порекомендуете оборудование?

0
KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 17:48:44

0
KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 17:49:46

serj12 написал: да,если кабель не из подвала.

Кабель АЛЬФА КАБЕЛЬ покупал в ЭТМ

0
KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

29.08.2016 в 18:00:31

0