29.08.2016 в 22:47:06
KOS174RUS, а оценить сечение вводного кабеля можете ?6-ка или 4-ка?
KOS174RUS написал: А какой фирмы и серии порекомендуете оборудование?
Hager Legrand TX3 Eaton Можно и Acti 9 щит бы брал хагеровский на 48 модулей.
И это пройдёт ...
30.08.2016 в 06:37:21
dmitrovski, там не половина лишнего). а половины не хватает).
30.08.2016 в 07:30:48
serj12 написал: KOS174RUS, а оценить сечение вводного кабеля можете ?6-ка или 4-ка?
serj12, вводной 10 ка вроде
30.08.2016 в 07:54:10
На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей. Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них. На водонагреватель 10мА бы УЗО. Общее селективное УЗО где?)
30.08.2016 в 08:24:53
SB3 написал: На каком УЗО висят розетки и кондей - не понятно), на кондей своя бы линия 2Р (1Р+N)АВ - УЗО - кондей. Почитайте инструкции к теплым полам, возможно надо 2Р (1Р+N)АВ на них. На водонагреватель 10мА бы УЗО. Общее селективное УЗО где?)
SB3, Кондей подключен напрямую без розеток разве нужно на кондей УЗО при прямом подключении? Теплые полы еще не приобретал надо в интернете прочитать) Над общим УЗО не думал)
30.08.2016 в 09:55:43
KOS174RUS написал: вводной 10 ка вроде
хорошо,а в подъезде что установлено,на какой номинал?У вас новостройка или вторичка? KOS174RUS,я просто пытаюсь понять почему 40А на вводе в щит.
И это пройдёт ...
30.08.2016 в 11:50:30
KOS174RUS, да нужно и подумать нужно, и почитать нужно :)
30.08.2016 в 22:59:17
KOS174RUS написал: В подъезде стоит двух полюсной иек на 50А
Вы надеетесь что поставив в квартирном щите С40А его будет выбивать быстрее чем в подъезде?Не получится,скорее всего будет отшибать оба ,так как в новостройке ожидаемый ток к.з. достаточно высокий.Потому ставьте С50А.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу