serj12 , спасибо сегодня перересую схему

0
SunFire
SunFire
Старожил

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

04.09.2016 в 20:31:26

serj12, а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

04.09.2016 в 20:38:34

SunFire написал: а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

И ?

Такая?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

04.09.2016 в 20:40:24

SunFire, там и микроволновка на 2 850 Вт будет...

0

И это пройдёт ...

KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

05.09.2016 в 14:12:48

Переделал схему (нашел на форуме вариант в ехеле спасибо SunFire за исходник

)

0
KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

05.09.2016 в 14:14:34

Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

0
SunFire
SunFire
Старожил

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

05.09.2016 в 16:20:27

serj12 написал:

SunFire написал: а вроде же есть 4 кВт духовки с клеммником ?

И ?

Такая?

serj12, это я к тому ,что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2016 в 16:33:41

KOS174RUS написал: Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

KOS174RUS
KOS174RUS
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Челябинск

Сообщений: 39

05.09.2016 в 18:20:02

megrad написал:

KOS174RUS написал: Все кое как уместилось в щиток на 36 модулей кабель на духовку не меняю оставил проложенный застройщиком типа (3х6мм2) но на самом деле 3х3,2 мм2

KOS174RUS, вам ещё групповые нули надо размещать.

megrad, А схема то рабочая хорошая? Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

05.09.2016 в 23:11:43

KOS174RUS, вы там поосторожнее с ВДТ на 10 мА ,у вас есть вероятность что со временем может срабатывать(обычно их ставят на один потребитель).

KOS174RUS написал: может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник

А для каких целей нам там нужен противопожарный ВДТ,коли у нас все потребители под ВДТ на 30 мА ?

KOS174RUS написал: или лучше купить новый на 48

намного.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

05.09.2016 в 23:28:39

SunFire написал: что если 4 кВт и выше - кабель уже 4 кв.мм нужно.

А вы обратили внимание на сечение отходящего проводника от клемм?Да бог с ним - 4 кВт - это скорее всего очень кратковременно,кабель даже не потеплеет.

0

И это пройдёт ...