05.09.2016 в 23:30:24
KOS174RUS написал: А схема то рабочая хорошая?
Схема хорошая, а работоспособность Вам придётся проверять на себе. Ведь форум не ведает каким сечением и как Вам всё выполнят. После черновой штукатурки я бы посоветовал провести электрозамеры.
KOS174RUS написал: Щиток куплен на 36 есть еще от застройщика на 12 , может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник а остальное перекинуть в щиток на 36 модулей? или лучше купить новый на 48
Это называется эстетика и дизайн. Тут советом не поможешь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2016 в 15:52:50
serj12 написал: KOS174RUS, вы там поосторожнее с ВДТ на 10 мА ,у вас есть вероятность что со временем может срабатывать(обычно их ставят на один потребитель).
KOS174RUS написал: может в щитке застройщика оставить автомат, УЗО поставить противопажарное УЗМ51 и рубильник
А для каких целей нам там нужен противопожарный ВДТ,коли у нас все потребители под ВДТ на 30 мА ?
KOS174RUS написал: или лучше купить новый на 48
намного.
serj12, тогда проще поставить на все группы УЗО на 63А АС, что бы не срабатывало. противопожарный ВДТ не нужен просто на форуме все рекомендуют
06.09.2016 в 15:54:24
serj12, тогда проще поставить на все группы УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало. противопожарный ВДТ не нужен просто на форуме все рекомендуют
06.09.2016 в 15:57:07
megrad, делаю сам провода уже прокинул до распределительных коробок. Я и удивился что застройщик офигевший и кинул провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
07.09.2016 в 10:38:57
KOS174RUS написал: провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
Сечение с диаметром не путаете?
07.09.2016 в 13:47:42
avmal написал:
KOS174RUS написал: провод на все источники кроме плиты сечением 1мм2(ну по бумагам которые дали 1,5мм2), на плиту на 6мм2(по маркировке) по факту 3,2мм2
Сечение с диаметром не путаете?
avmal, не путаю замерил диаметр штангенциркулем и рассчитал по формуле (S=0,25∙3,14∙Диаметр²)
07.09.2016 в 13:49:27
Стоит ли менять УЗО 25А 10ма на УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.? и какого типа лучше ставить УЗО А или АС?
07.09.2016 в 22:10:20
KOS174RUS написал: Стоит ли менять УЗО 25А 10ма на УЗО на 63А 30 ма , что бы не срабатывало.?
УЗО делают для того, чтоб оно срабатывало ) Номиналы УЗО на ток утечки 10 мА специально делают невысокими (чаще 16А, реже 25А), чтобы под них много всего не напихали. Поэтому если под ним будет 1-2 линии, то срабатывать ложно не должны.
Тип А - более дорогие УЗО, но и защиты в них больше.
09.09.2016 в 11:34:55
Столкнулся с проблемой в Челябинске нет УЗО типа А (шнайдера, легранада АББ) есть только ИЕК(( как быть? ставить АС?