13.09.2016 в 09:04:11
vit9360396 написал: KOS174RUS, это заготовка схемы на коттедж, а не двушку. автомат на розетки, освещение, стиралку, электроплиту- просто , надежно, дешево. не забывайте, что вы в квартире живете- ввод в дом не резиновый- с десяток таких квартир и весь дом зимой будет сидеть без света.
vit9360396, полностью с вами не согласен я не буду все линии нагружать)) просто разграничиваю линии между комнатами
13.09.2016 в 10:30:46
vit9360396 написал: KOS174RUS, это заготовка схемы на коттедж, а не двушку. автомат на розетки, освещение, стиралку, электроплиту- просто , надежно, дешево. не забывайте, что вы в квартире живете- ввод в дом не резиновый- с десяток таких квартир и весь дом зимой будет сидеть без света.
vit9360396, если у них по проекту 50 А вводной автомат. Он же не меняется, меняется только внутренняя проводка.
Вечный студент
14.09.2016 в 11:26:10
еще раз переделал схему вот что получилось стоит ли кондиционеры вешать на отдельное УЗО или оставить как есть ) можно ли как то ументшить количество УЗО. а то тут столько разных мнений заранее спасибо
14.09.2016 в 11:53:46
KOS174RUS написал: можно ли как то ументшить количество УЗО.
На освещение допускается УЗО не ставить (№№ 4 и 5).
Вечный студент
14.09.2016 в 12:00:25
MrGalaxy, а с кондиционерами что делать оставить на линии розеток комнат или кинуть на отдельный узо 40 А 30Ма
14.09.2016 в 12:44:00
KOS174RUS написал: то тут столько разных мнений заранее спасибо
Их количество вряд ли изменится. Допустимые пределы - довольно широкие: от одного УЗО на всё до УЗО на каждую линию )
Я бы, конечно, уменьшил на свой вкус ) Свет перемешал бы с розетками разных зон так, чтоб розетки зоны и свет - были под разными УЗО. Это сразу минус два УЗО.
Расточительным выглядит применение УЗО типа А на тёплые полы. УЗО номер 6 тоже бы перемешал с другими группами. Но всё это - по желанию. Имхо, лучше меньше УЗО, но А :)
14.09.2016 в 12:46:40
Кондеи я бы объединил с другими некритичными нагрузками вроде тёплых полов. И посадил на одно УЗО. Без кондея проще, чем без розеток, по-моему.
14.09.2016 в 13:11:53
KOS174RUS, исключив 2 узо, Вы, вроде, в 36 модулей укладываетесь, если я правильно посчитал. Или технологический запас хотите? Наверное, от выключателя нагрузки можно отказаться.
Вечный студент
14.09.2016 в 13:58:08
Да я прикупил еще щиток к 36, в шкафу встроенном все равно видно не будет)) с теплыми полами погорячился с УЗО тип А :))
14.09.2016 в 17:06:05
KOS174RUS написал: Да я прикупил еще щиток к 36, в шкафу встроенном все равно видно не будет)) с теплыми полами погорячился с УЗО тип А :))
KOS174RUS,
14.09.2016 в 18:16:50
Как такой вариант?!
14.09.2016 в 18:26:54
А еще не подскажите какой нибудь хороший счетчик электроэнергии желательно ЖК дисплей (чтобы не было щелчков барабана) (нева не подходит ток у него макс 40А) ?
14.09.2016 в 19:20:57
KOS174RUS, агат 2, миртек.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу