greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

29.08.2016 в 20:12:37

Здравствуйте уважаемые мастера-электрики!!! Вот хотелось бы выставить на критику схему электрощита (хотя скорее эскизный план-структуру, чем схему)

Вот в разрешении побольше https://vk.com/doc6179124_437827622 или гугл диск https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_bU9FTm45aTd0bWs/view?usp=sharing

Сам я работаю инженером по силовой электронике и когда стал разбираться в электрике, многое для меня было известно, многое вполне понятно, однако осталось несколько вопросов:

  1. Правильно ли я изобразил что всякие там сигнализации и аквастопы нужно пробрасывать без УЗО?
  2. Правильно ли я представляю что УЗО на входе (противопожарное) нужно выбирать на больший ток, чем вводной автомат? То есть если у меня автомат 63А, то я выбираю УЗО 80/0,1.
  3. Правильно ли я делаю что дублирую вводной автомат, если он по сути уже есть в подъезде? Или можно использовать рубильник, такой, как я подключаю при разделении на неотключаемые линии?
  4. Вытекающий вопрос из третьего пункта. Стоит ли вообще использовать рубильник? или можно обойтись автоматом? Дело в том что рубильник который вроде как подходит по характеристикам (Выключатель нагрузки SHD202/63 2CDD272111R0063) стоит дороже автомата (С63 2CDS251103R0634), а на сколько я себе представляю делает он почти то же самое, только без теплового расцепителя. Или я чтото не так понял?
  5. Не сильно ли я вообще перезаложился по УЗО?)) Вроде все по рассчету 16/0,01 на мокрые группы и 40/0,03 на остальные. Актуально ли вообще подключать освещение через УЗО, если лампочки в доме меняю только я, а меня на работе бьет током частенько и мне типа не страшен серый волк)))

П.С. Счетчик находится в подъезде, все автоматы и щиток фирмы ABB, щиток на 54 модуля (3 ряда).

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2016 в 20:58:05

1) да 2) Больший или равный. Но вот прямо тут УЗО может и не надо. Ему защищать что, разводку внутрищитовую? 3) Если в подъезде китайский Dragon то не дублируете. Ваш автомат будет единственным исправным устройством. А если в подъезде нормальный (неужели ABB?), то имеет смысл ставить, если до подъездного щита дофига метров или он за какими-то дверями. 4) Можете ставить и автоматы. В случае КЗ просто взвести придётся на один АВ больше. 5)Мало УЗО не бывает. Но по сути я не отвечу, картинку не наблюдаю.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

29.08.2016 в 21:09:15

web-rr, Больше спасибо Вам за ответы. Картинку я перезалил, на гугл диск https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_bU9FTm45aTd0bWs/view?usp=sharing В подъезде китайский (или какой он там) декрафт кажется, если я правильно помню. По поводу рубильника тогда выходит что мне можно установить вводной автомат на 63А, а при разделении на неотключаемые и отключаемые линии я могу взять и обычный рубильник какой нибудь дешевый китайский? Смысл его будет не в защите, а лишь в отключении всего отключаемого, чтобы неотключаемое осталось в работе, когда мне нужно будет на долго отлучиться?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2016 в 21:09:44

greyfrost написал: Сам я работаю инженером по силовой электронике и когда стал разбираться в электрике, многое для меня было известно,

Вот и объясните - почему вы для бытовой розетки 16А духового шкафа протянули кабель 3х4,0, если клеммы розетки предназначены для жилы до 2,5.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2016 в 21:17:03

greyfrost, Вам на вводе можно поставить и C50. Сечение вводного кабеля надеюсь 10 квадрат меди? Рубильник можете взять КЕАЗ, я использую. С УЗО. Не стал я разбирать УЗО по номенклатурному номеру. Интуитивно понял что часть 16/10. Эту часть можете не трогать. А вот прочие УЗО поменяйте на 63/30, количество АВ под одним УЗО можно увеличить с 1-2 до 5-7. Вы только попробуйте, вам понравится в финансовом плане. Замечание по 25 амперам вам дали.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

29.08.2016 в 21:47:56

avmal, наверное потому что там стоит автомат с25 для духового шкафа http://prntscr.com/cbsp0h

Я так примерно глянул просто, там шкафы разные бывают, и некоторые потребляют 3600 Вт. А как я понимаю на 16А это типа впритык, поэтому решил что стоит установить автомат С25 и кабель побольше. Я конечно понимаю что Автомат 16А выдержит куда больший ток, но раз вы советуете, я с радостью поменяю его на 16А)))

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.08.2016 в 22:09:37

Вы будете смеяться, но у меня на 10 амперном автомате сидит стиральная машинка. В момент начала быстрой стирки она решила включить все ТЭНы и потребляла 16 ампер несколько минут (у меня вольтамперметр в щите), но автомат не отключился. Примерно так же поведёт себя и духовой шкаф при пиролитической очистке - включит всю дурь и всё равно это будет 16 ампер. А спустя три минуты он будет потреблять всего 4-5 ампер, так как уже разогрелся.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.08.2016 в 22:14:08

greyfrost,
Вот вам пиролизная духовка Сименс - ссылка Из техданных: Предохранители (А) - 16 A Мощность подключения к электроэнергии (Вт) - 3 650 W А уж какой там шнурок.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

29.08.2016 в 22:24:55

Большое всем Вам спасибо, вы помогли удешевить мне мою схему более чем на 25% и при этом сделать ее более правильной) Если можно, посоветуйте пожалуйста где лучше всего онлайн заказать все комплектующие?

А и еще вопрос такой, на сколько критично для квартиры выбирать вводной автомат 1p+1 (он подешевле) или все таки лучше взять 2p?

add: хотя вот сейчас посмотрел на 50А 2p вообще прям не дорогой)) в 2 раза дешевле чем на 63А если брать серии SH200L

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.08.2016 в 22:47:42

greyfrost написал: посоветуйте пожалуйста где лучше всего онлайн заказать все комплектующие?

http://www.e-volta.ru/

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

29.08.2016 в 23:19:22

greyfrost, Да, лучше взять 2п.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.