web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 00:09:50

greyfrost написал: посоветуйте пожалуйста где лучше всего онлайн заказать все комплектующие?

Ник Юрка (см выше), смотрите у него есть всё.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2016 в 00:19:28

greyfrost написал: я с радостью поменяю его на 16А

Первым делом надо кабель заменить на 3х2,5.

greyfrost написал: посоветуйте пожалуйста где лучше всего онлайн заказать все комплектующие?

Думаю, что рано ещё заказывать - над схемой ещё работать и работать ...

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 01:33:10

avmal, https://drive.google.com/file/d/0B2DFViFMGZ7_OERURDZaazNWX2c/view?usp=sharing переделал с учетом всех рекомендаций, над чем еще можно поработать?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 06:23:02

Выбросьте из схемы все выключатели - отвлекают) На холодильник и морозильник можно посмотреть С10А и С13А, возможно и В10А). 10мА УЗО на освещение с/у, две розетки - как-то перебор, обычно на одну линию 10мА УЗО. Как вы собрались подключать 5 и 6 розеток? Два кондея лучше вытащить на отдельные линии 2Р АВ (1Р+N) - УЗО30мА - кондей. Всё освещение на лоджии, если там розеток нет ( если есть - также) - через 2Р АВ (1Р+N) АВ. Что за розетки за стеллажами? И какой кабель собрались использовать? Общее селективное УЗО где оно?)

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 08:53:22

SB3,

  1. Там где я сейчас живу освещение сан узлов и 2 розетки подключены через УЗО 40/0,03. Когда маленькая дочка купалась и брызги летели во все стороны оно даже несколько раз срабатывало. Возможно вместо разделения разделения на 10мА линии стоит использовать УЗО на 30мА?
  2. 5 и 6 розеток там разбиты на 2 группы, в смысле вплотную стоя) по 2 и 3 розетки в каждой.
  3. 2 кондея я на одно УЗО цепляю потому что они находятся через стенку друг от друга и подключены к одному наружному блоку.
  4. Розетки за стеллажами это просто дополнительные розетки на второй стене, на которой вроде бы ничего не планируется, но типа пусть будет.
  5. Кабель вроде у меня прописан везде. 3х2,5 на розетки, 3х1,5 на освещение и 3х6,0 на варочную поверхность. Или в чем вопрос? моножильный думаю использовать.
  6. Общее селективное УЗО было 80/0,1 , но выше в сообщениях сказали что ему нечего защищать, если есть узо на все группы, поэтому я его убрал.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.08.2016 в 10:45:04

greyfrost, водогрей, тёплый пол планируете ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 10:55:25

SB3 написал: Общее селективное УЗО где оно?)

Хотелось бы знать для чего оно. Защитить внутренний монтаж щита?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2016 в 11:14:31

greyfrost написал: над чем еще можно поработать?

Освещение санузла вынесите под общее УЗО освещения. Измените его номинал на 63А. Посудомойку с измельчителем под общее УЗО кухни. Под УЗО 16А 10мА у вас останется только стиральная машина в санузле. Варочную вытащите из-под УЗО и поставьте отдельный диффавтомат 32А 30мА. В вводном автомате вообще не вижу смысла - неотключаемые нагрузки можно отключить и в этажном щите, зато пропадёт соблазн перепутать его с ВН и обесточить "неотключаемое". Это пока всё, что я смог запомнить из схемы.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 11:21:06

megrad написал: greyfrost, водогрей, тёплый пол планируете ?

megrad, нет нет

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 11:52:07

avmal, По поводу вводного автомата я тоже задавал подобный вопрос, но мне сказали что если вводной автомат у меня в подъезде китайский, то лучше поставить свой нормальный внутри квартиры. С другой стороны Если поставить его только на отключаемые линии, вместо ВН, то под его защитой будет почти вся проводка. А оставшаяся часть проводки "неотключаемые линии" будут защищены своими автоматами.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 11:52:58

greyfrost, если у вас есть проводник РЕ - селективное УЗО должно быть. С подключением кондеев разберитесь, они у вас ещё с кучей розеток под одним УЗО. По поводу розеток , как они "разбиты" пока дело десятое, спрашивал , как будете соединять. Про кабель ок, а марка его?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.