SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 11:57:36

web-rr, специально для вас)

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. И погуглите)

Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Заодно посмотрите темы про щитки тут, что стоит у авторов от застройщиков в этажном щите и почему?)))

Ещё) Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.

При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2016 в 12:03:06

greyfrost написал: мне сказали что если вводной автомат у меня в подъезде китайский

Не стройте иллюзий - сейчас в Китае делают всё, включая частично и тот же АВВ.

greyfrost написал: поставить его только на отключаемые линии, вместо ВН, то под его защитой будет почти вся проводка

Вот только не надо ВН на автомат менять - каждый аппарат предназначен для выполнения своей задачи, а защищать вам там нечего. Защиты у вас предостаточно не для "почти", а для "всей проводки".

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 12:22:54

SB3, соединять кабели планировать клеммниками WAGO всю электрику по потолку под натяжной потолок.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 12:27:03

SB3, хотелось бы конкретный пример. Что может случиться такого, что УЗО на группы не сработают, но сработает противопожарное вводное?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 12:57:00

avmal написал: Освещение санузла вынесите под общее УЗО освещения. Измените его номинал на 63А.

Нафига? Не догма!

avmal написал: Варочную вытащите из-под УЗО и поставьте отдельный диффавтомат 32А 30мА.

Тоже не догма. Ведёт к удорожанию схемы.

avmal написал: В вводном автомате вообще не вижу смысла

Это тоже "благие мысли в пользу бедных"

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 13:01:54

SB3,

  • 7.1.73 - может быть просто не делать многоступенчатой системы УЗО? Тоненько-тоненько в один слой и не нужна нам селективность тогда.
  • 7.1.84 - а давайте защитим все-все нагрузки в квартире своми УЗО (но в один слой, см выше).
  • Погуглил в голове. Если мы всё уже защитили УЗО, то зачем нам второй и третий уровень защиты? У насс есть грубо говоря три УЗО 63/30 и одно 25/10. Под этими УЗО распределена вся нагрузка. Эти УЗО предотвратят как поражение током человека, так и возгорание электропроводки вследствие утечки.
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 13:05:58

greyfrost написал: SB3, хотелось бы конкретный пример. Что может случиться такого, что УЗО на группы не сработают, но сработает противопожарное вводное?

greyfrost, микрометеорит (привет братану в Челябинск!) по очень кривой траектории подлетит к щиту, прошьёт пластрон, чиркнет по изоляции фазного провода сразу за вводным автоматом и заодно металлической нитью с сечением приличным обвяжет это место повреждения и шинку PE. Вот единственный вариант.

Ах, да, есть второй: Дурак с перфоратором из соседней квартиры / коридора просверлится прям в ваш щит.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 13:11:49

web-rr, не, ну если вы хотите 30мА УЗО общее, а 10мА на линиях - не могу вам запретить) И не "выхватывайте" только то, что можете "перевернуть", весь текст почитайте).

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 13:27:16

SB3 написал: web-rr, не, ну если вы хотите 30мА УЗО общее, а 10мА на линиях - не могу вам запретить) И не "выхватывайте" только то, что можете "перевернуть", весь текст почитайте).

SB3, вот уже другой разговор. Хотя по прежнему глупый. А то получалось, кто-то командным тоном: "вынеси свет из под УЗО, вынеси кондиционер из-под УЗО". А другой не менее командирским тоном "необходимо общее селективное УЗО".

А теперь внимание, вопрос. Если не слушать первого, то зачем слушать второго?

В абстрактной квартире всего 10 линий. Вводной АВ двухполюсной C32. 8 линий - это розетки на линиях с C16 (линия 3х2,5) 1 линия - это освещение всего, кроме санузла на линии с C10 (линия 3х1,5) Вышеперечисленные линии сгруппированы по три штуки, в три группы УЗО 63/30 тип А А ещё одна линия - это освещение санузла и единственная розетка там на линии с C10 (линия 3х1,5) прикрытой УЗО 16/10 тип А.

Никакого общего УЗО не нужно. Никакого селективного УЗО не нужно.

Этажный щит труха и тлен, открыт и можно окучить? Тогда там ставим перед вводным кабелем дифавтомат C40/100 mA тип "S".

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 13:35:46

SB3, Ответьте пожалуйста с примером. Просто приведенные пункты не говорят об обязательности.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. А если у меня нет последовательных УЗО то и требование по селективности меня не касается.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. В этом пункте каждая моя группа защищена узо до 300 мА. а именно 30 и 10 мА. ничего не пропущено.

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Тут, если я правильно понимаю, я не попадаю под этот абзац, потому что у меня не большинство потребителей, а все потребители защищены УЗО до 300 мА.

П.С. не думайте что я наезжаю, и что я против вводного узо) мне правда интересен этот момент и я хочу разобраться. Пример бы помог.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 13:54:53

web-rr,половина вашего спича к чему?) Лично моё мнение, не противоречащее действующему законодательству))) - общее селективное УЗО должно быть) при наличии проводника РЕ, соответственно подключенного). Автор, вам хватит 100мА S) Вы тоже цитируете только то, что вам "выгодно", почитайте весь мой текст.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу