greyfrost, дифф автомат можно поставить везде, это лакшери вариант, для тех кто победнее придумали узо.
31.08.2016 в 00:58:30
greyfrost, дифф автомат можно поставить везде, это лакшери вариант, для тех кто победнее придумали узо.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
31.08.2016 в 04:25:08
greyfrost написал: Получается мне можно и на сан узел и на кондиционер поставить диф автоматы?
На кондиционер, разумеется, можно, коли линия уже одна осталась, а на санузел сами снимите этот вопрос, когда сравните цены УЗО и диффа 10мА.
greyfrost написал: Очень интересует вот такой вот Диф всего 1 модуль занимает как никак) можно такой на кондиционеры поставить?
Никогда не использовал и ничего про этот девайс сказать не могу, но думаю, что можно, правда меня мучает подозрение, что он электронный.
31.08.2016 в 07:55:09
shtazi написал: дифф автомат можно поставить везде, это лакшери вариант
Зллочка Щукина ? Сначала было изобретено УЗО , потом уже задумались о крашенных блондинках. :)
Да, ни фига.
31.08.2016 в 08:07:14
greyfrost написал: у щитков Legrand
Использовал пару раз,сейчас либо АВВ,либо Хагеровские. Просто удобнее,а начинка - Легран.
И это пройдёт ...
31.08.2016 в 08:09:10
greyfrost написал: дополнительных модулей
я изначально планирую так,что у меня 9-10 модулей - битком забитый щит не очень удобно если что-то приплывёт.
И это пройдёт ...
31.08.2016 в 08:42:52
serj12, собственно сейчас получается битком забитый на 36 модулей, потому и спрашиваю чтобы чуть их расставить пошире.
31.08.2016 в 10:53:49
serj12 написал: avmal написал: он электронный.
Да.ссылка
В этом случае лучше использовать двухмодульные диффы.
serj12 написал: битком забитый щит не очень удобно если что-то приплывёт.
Что может приплыть в городской квартире, если изначально всё продумано?
greyfrost написал: сейчас получается битком забитый на 36 модулей, потому и спрашиваю чтобы чуть их расставить пошире.
Не надо расставлять пошире.
31.08.2016 в 12:54:39
greyfrost, из-под реле напряжения ничего выбрасывать не надо. А из-под УЗО — вопрос сложнее. На вашей схеме сигнализации (ни охранной, ни пожарной) не обозначено, только аквастоп. У которого должен быть аккумулятор. Поэтому я бы поставил УЗО и на эту линию. Или общее селективное 100-300 мА.
31.08.2016 в 12:59:42
greyfrost, из-под реле напряжения ничего выбрасывать не надо. А из-под УЗО — вопрос сложнее. На вашей схеме сигнализации (ни охранной, ни пожарной) не обозначено, только аквастоп. У которого должен быть аккумулятор. Поэтому я бы поставил УЗО и на эту линию. Или общее селективное 100-300 мА.
greyfrost написал: собственно сейчас получается битком забитый
Ну, некоторые так делают. Я бы взял больше. «Ну и то самое важное, о чём нельзя забывать – это о том, что за время службы щита (десятки лет) всё может измениться. И наша автоматика устареть, и у заказчика щита могут быть другие запросы».
31.08.2016 в 13:35:24
Артём Зорин написал: «Ну и то самое важное, о чём нельзя забывать – это о том, что за время службы щита (десятки лет) всё может измениться. И наша автоматика устареть, и у заказчика щита могут быть другие запросы».
Очень актуальная мысль, рассматриваемая как догма при проектировании щитового оборудования для производства, где периодически может добавляться новое оборудование, производственные площади ... Кто-нибудь может смоделировать подобную ситуацию в жилой капитально отремонтированной квартире?
Артём Зорин написал: общее селективное 100-300 мА.
Если только в этажном щите.
Артём Зорин написал: На вашей схеме сигнализации (ни охранной, ни пожарной) не обозначено, только аквастоп.
У любой нормальной сигнализации имеется автономное питание, но, тем не менее, запрет на установку УЗО существует.