14.11.2016 в 17:57:11
Ksander написал: И на 25А хватит для №1, 2 и 4?
Автомат №4 вместе с потребителями ставьте под УЗО, его номинал должен быть 30 мА 32 лучше 40 А. Количество распредкоробок не принципиально, главное обеспечить надежное соединение проводов.
14.11.2016 в 20:02:14
Микитович написал:
Ksander написал: И на 25А хватит для №1, 2 и 4?
Автомат №4 вместе с потребителями ставьте под УЗО, его номинал должен быть 30 мА 32 лучше 40 А. Количество распредкоробок не принципиально, главное обеспечить надежное соединение проводов.
Микитович, а про вводной автомат?
И еще - автоматы\узо 1+N (двухполюсные) нужно брать? Необходимо подобрать щиток электрический, чтобы в стену встроить, но чтобы его хватило при будущем ремонте квартиры, сейчас выходит - 1 счетчик, 1(2) УЗО, 5 автоматов. В будущем добавятся возможно еще максимум 2 автомата и 1 узо. Какие габариты, примерно, должны быть у щитка? Что еще необходимо взять в для сборки щитка?
14.11.2016 в 20:45:01
Ksander, так Вы сами посчитали: 1 счетчик (5 дин) + 1(2) УЗО (2(4)дин)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2016 в 21:16:45
megrad написал: как мин щиток на 18 дин. Типа эконом вариаант.
megrad, это при условии, что нулевые шинки не на дин-рейках будут, а отдельно.
Вечный студент
14.11.2016 в 22:26:08
MrGalaxy, ну да, сверху и снизу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.11.2016 в 00:41:11
ну с размерами щитка примерно понятно, максимально допустимая ширина щитка выходит и глубины откоса двери - примерно 28 см, будет искаться что-то с шириной 22 см макс., возможно ведь в два ряда ставить.
и я так и не понял вот это
а про вводной автомат? И еще - автоматы\узо 1+N (двухполюсные) нужно брать?
P.S.Кому еще интересен мой длинный пусть)) - ошибся в предыдущей схеме, продублировал потолочное освещение кухни. +посчитал что лучше перекинуть вытяжку кухни на автомат №3.
P.S.Сделал примерные замеры...шото вышло 126 метров ХДДД P.P.S.Какой конкретно кабель нужно брать и есть ли разница? ВВП, ВВГ или еще какая?
15.11.2016 в 02:08:02
Ksander, На осуществление закупок оборудования для подобного схемного решения лично мне было бы жаль даже копейку потратить.
15.11.2016 в 06:53:04
Ksander написал: вышло 126 метров ХДДД
Ksander, что это? :confused:
Ksander написал:
Ksander, если Вы от УЗО на розетки решили принципиально отказаться, то хотя бы свет и розетки разделите. Свет под 6 или 10 А.
Вводной автомат перед счётчиком двухполюсный на 25А, а то и на 16, т.к. дом старый. После капремонта поставите на 25А.
Вечный студент
15.11.2016 в 06:58:33
Ksander написал:
Ksander, если Вы от УЗО на розетки решили принципиально отказаться, то хотя бы свет и розетки разделите. Свет под 6 или 10 А.
Вечный студент