web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.09.2016 в 11:10:58

Ksander написал: Автомат -> УЗО (либо сразу диф.автомат, буду от цены отталкиваться, если принципиальной разницы нет) –> Бойлер на розетку №6. Кабель 2х3 с автоматом на 25А? или 2х2,5 и на 20/25?

Линия 3х2,5 медью под защитой автомата на 16 ампер, а от получает питание от УЗО 40A/30mA.

Ksander написал: Есть вариант кинуть в межпанельном шве на потолке кабелей сколько хватит, если раскрыть шов он идет через всю квартиру, а потом к углам доводить..

Так нельзя делать. Делайте в кирпичных стенах штробы. Вертикально и горизонтально. Поищите, что пишут люди по этому поводу.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.09.2016 в 12:18:50

Ksander написал: ведь пишут же - что "занулять" нельзя, а в этажном щитке оно скорей всего так и будет, и смысл тогда тянуть оттуда кабель.

В детстве, помню, на заборах и не то писали, но в системе TN по понятиям не может быть заземления - может быть только защитное зануление.

0
Ksander
Ksander
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

01.09.2016 в 15:10:49

megrad, ОК

А лучше в прихожей поставить одну розетку всё остальное пилотами.

как тогда будет лучше поделить 3й и 4й автомат? СВЧ+Холодильник & 4хРозетки+Вытяжка?

Вам как нужно сделать типа на от..сь или правильно?

какое тогда УЗО ставить на стиралку? и какой автомат? Что не мало важно какой тип A, B или C?

Про медь уже понял, будет медная. Про возможность хоть какого-то заземления повторно узнаю у электрика.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2016 в 16:01:35

Ksander, плиз, нарисуйте однолинейную схему. По списку не очень думается.

Ksander написал: Про возможность хоть какого-то заземления повторно узнаю у электрика.

Если дом совковый, то про заземление забудьте. Если только от ВРУ до щита отдельный провод протяните. Либо соседей сагитируете на провод заземления првести по стояку.

Ksander написал: какое тогда УЗО ставить на стиралку?

На "мокрые" потребители ставится УЗО(диф) на 10 мА

Ksander написал: Что не мало важно какой тип A, B или C?

На тяжёлые потребители "С", освещение и розетки под маломощные потребители "В".

Ksander написал: 7.Розетка под освещение, в будущем планируются шкафчики с врезными точечными светильниками, которые будут запитываться от нее.

Решение так себе, зачем Вам лишняя верёвка. Провод сразу в шкафчик заводите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.09.2016 в 17:07:57

megrad написал: На "мокрые" потребители ставится УЗО(диф) на 10 мА

Не на "мокрые" потребители, а на розетки в помещениях с повышенной опасностью.

megrad написал: Если дом совковый, то про заземление забудьте. Если только от ВРУ до щита отдельный провод протяните.

Не обязательно, если сечение PEN соответствует требованиям.

0
Ksander
Ksander
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

02.09.2016 в 01:01:42

megrad,
как-то так?) Спорный момент с 3м и 4м автоматом, как распределить нагрузки интересуют окончательные параметры автоматов+узо/либо дифавтоматов, с их характеристиками

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.09.2016 в 01:34:50

Ksander написал: интересуют окончательные параметры автоматов+узо/либо дифавтоматов

Для розеточных ( всех розеточных!!! ) групп требуется УЗО 30мА и автоматическая защита 16А. Для этого достаточно одного УЗО перед групповыми автоматами. Номинальный ток контактов УЗО зависит от номинала вышестоящего автомата. И забудьте про розетку под мойкой - запрещено.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2016 в 09:47:03

Ksander, О, схема. Спасибо.

avmal написал: И забудьте про розетку под мойкой - запрещено.

avmal,прав - запрещено. Даже если ставить брызгозащитную с крышкой. ссылка Подумайте куда сместить или вместо розетки поставить кабельный ввод ссылка Как можно сделать: 1 Водогрей и СМ под одно УЗО 25 А 10 мА + 2 АВ на 16 А.Только непонятно зачем выключатель на СМ. Типа включать СМ без отключения вилки? Тогда нужно силовое реле или контактор, выключатель может СМ не потянуть. О, можно ещё электроклапан поставить, чтобы и воду отключать. 2 Освещение под свой АВ (потом можно будет объединить с другим освещением) 3 Три линии розеток(розетки фартука, холодильник, всё остальное) под УЗО 50 А 30 мА. Либо по 1 пункту: водогрей и СМ поставить под свои дифы на 10 мА. Остальное так же.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.09.2016 в 10:35:46

megrad написал: зачем выключатель на СМ. Типа включать СМ без отключения вилки? Тогда нужно силовое реле или контактор, выключатель может СМ не потянуть.

Выключатель будет очень удобен, особенно с яркой световой индикацией. Варианты:

  • можно и выключатель освещения, он на 6 А, при его включении/выключении СМ не работает, поэтому контакты выдержат;
  • АВ на 10А в минибоксе, подсветку нужно приколхозить;
  • клавишный выключатель с подсветкой, как в удлинителях, просто и удобно ставить в заглушку розетки, или в плоскую вилку вставляемую в розетку (рвать фазу на СМ).

{{О, можно ещё электроклапан поставить, чтобы и воду отключать.}} А вот за такую идею спасибо, электроклапан найду. Сейчас заканчиваю проект своей перестройки СУ и кухни с коридорами (дом сталинка) и как раз хорошая идея всплыла. Екатеринбургу зачетный плюс за идею. :applause: :applause: :applause:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2016 в 10:42:27

Микитович написал: Екатеринбургу зачетный плюс за идею.

Не моё. Впервые встретил у Электрошамана.

Микитович написал: он на 6 А

А СМ выдаёт до 10 А. Не только через реле или контактор.

Микитович написал: клавишный выключатель с подсветкой, как в удлинителях, просто и удобно ставить в заглушку розетки, или в плоскую вилку вставляемую в розетку (рвать фазу на СМ).

Не советую.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.09.2016 в 10:46:03

megrad написал: Водогрей и СМ под одно УЗО 25 А 10 мА

В УЗО 10мА нет необходимости - достаточно 30мА.

megrad написал: под УЗО 50 А 30 мА.

Я таких не встречал и не стал бы рекомендовать номинал, не зная номинал вышестоящего автомата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу