


megrad написал:
Решение так себе, зачем Вам лишняя верёвка. Провод сразу в шкафчик заводите.
буду делать отверстие в шкафчике под розетку, еще не известно какое подключение будет и как тянуть вдоль шкафчиков, по этом выход с розеткой кажется предпочтительней.
megrad написал:
avmal,прав - запрещено. Даже если ставить брызгозащитную с крышкой.
1.Как на счет таких вариантов, см. картинки
2.По поводу кабельного ввода - к предполагаемого бойлера нет вилки, так что это в плюс, и не ставить выключатель на фазу, а при необходимости выключать автомат? А из стенки будет просто торчать кабель ? Но к бойлеру напрямую подключить коротким кабелем будет проблематично, и по этому либо будет на стенке еще висеть дополнительных 50 см скрученного, либо отдельно от бойлера кабель подключать и соединять клеммниками с выходом.
И вообще не совсем понятны такие опасение, не понятна оценка рисков. Правила для идеальных условий (вакуума ХДД).
megrad написал:
Типа включать СМ без отключения вилки? Тогда нужно силовое реле или контактор,
выключатель может СМ не потянуть. О, можно ещё электроклапан поставить, чтобы
и воду отключать.
Да, чтобы каждый раз стиралку из вилки не выдергивать. На счет электроклапана, стиралка в будущем будет накрыта столешницей, и пока не продумали как будет прокладываться эта точка потребления, так что было бы очень удобно, но ведь клапану своё питание нужно? а откуда его взять? +блок питания с переходом 220-12 В или сделать шлейфом из розетки бойлера еще розетку для клапана?
MrGalaxy написал:
Розетку №1 (рядом с газовой трубой) надо убрать. Если от розетки под мойкой убьёт только хозяина квартиры, то от взрыва газа пострадает весь дом, жильцов пожалейте.
О! Да там и с розетками 3...6 надо разбираться...
ПУЭ-7:
7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
MrGalaxy, примерно выходит 25-30 см до края розетки и до 40 см если вертикально прокладывать кабель, честно говоря не совсем понятно почему так категорично нельзя, вообще-то возле газовый трубы может быть впритык источник открытого огня (сама плита) это не опасней?) а розетка не может?)
Только что проверил, у меня на кухней сейчас в старой хрущевке розетка для холодильника идет на 50 см ниже выхода гибкого шланга из газовой трубы...
Посититель написал:
По умолчанию так делать запрещено!
ок, не буду, возможно только для люстры, вдоль всей комнаты идет две плиты, и в каждом проходит кабель (выход для люстра).
Посититель написал:
Так как нарисована трассировка, высока вероятность что переломится!
возможно тогда следует поднять горизонтальные миништробы ближе к потолку, до 30 см от потолка.
И да, вариант с одним УЗО на стиралку бойлер должно удешевить проект, осталось только параметры подобрать.