06.09.2016 в 16:04:43
Нужно было по полу прокинуть три кабеля 2х 2,5мм типа ПВС только турецкий, бетон штробить под три гофры было тяжко, решил пустить в одной гофре 25 мм протягивать было тяжко, более 3 метров не реально.
06.09.2016 в 16:06:58
Купи один многожильный кабель, и засунь его одного.
06.09.2016 в 16:15:14
Дмитрий999 написал: Купи один многожильный кабель, и засунь его одного.
Если там разные группы, то нельзя.
bnmuyt написал: Или так. Находите в помещении подходящий прямой участок, помечаете его длину и отматываете по его длине кабель, помечая каждый отрезок малярным скотчем. Заодно на скотче можно писать кол-во метров.
Хороший способ.
А в своей работе я использую другой - помощники заранее протягивают в гофры весь кабель на улице (если погода позволяет ессно). Что очень ускоряет работу по прокладке и экономит кабель (за счет того что обрезки оставляются сколько надо, с меньшим запасом).
06.09.2016 в 16:21:24
Alexey_Spb написал: Если там разные группы, то нельзя.
??? Не вижу никаких препятствий.
06.09.2016 в 19:32:29
Alexey_Spb написал: помощники заранее протягивают в гофры весь кабель на улице
Мда, и потом вся уличная грязь тащится в квартиру зака.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2016 в 20:36:39
megrad написал: и потом вся уличная грязь тащится в квартиру зака
Ну да, в квартире же все стерильно... ни пылинки. :)
07.09.2016 в 14:28:49
megrad написал: Мда, и потом вся уличная грязь тащится в квартиру зака.
Ну, если на улице мокро или грязно, кабели не протаскиваются.
А так, что в этом страшного, там же даже черновой отделки еще нет?
07.09.2016 в 14:30:29
Дмитрий999 написал: ??? Не вижу никаких препятствий.
А зря не видите. Другой электрик в далеком будущем отключит АВ, думая что обесточил кабель и его шарахнет. Или, в лучшем случае, испортится инструмент.
Подумайте о безопасности жизни других людей (да и своей тоже, если вы придете в эту квартиру лет через 10 еще что-то сделать).
08.09.2016 в 08:12:30
megrad написал:
rosck написал: три кабеля 2х2,5мм типа ПВС только турецкий
ПВС: Наружный диаметр (d) составляет 9,1 мм (реальное значение может отличаться ±15%). 3х9=27
rosck написал: протягивать было тяжко
Естественно.
megrad, Ну и что Вы посчитали, даже если очень постараться он в одну линию в гофре не ляжет. А будет ложится треугольником, Дело было на удаленном объекте делать было нечего.Но все неплохо получилось.
08.09.2016 в 11:00:11
Alexey_Spb, Radio, это называется биологическая безопасность Вашего дома или дома зака.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.09.2016 в 11:03:27
rosck написал: А будет ложится треугольником,
Согласен, но тут вступает в действие сила трения ПВХ об ПВХ. Самый идеальный вариант когда кабель на протяжке растягивают по прямой и гофру одевают на кабели, а не кабели затягивают по гофре.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.09.2016 в 11:18:17
Если его не расправить он вообще не лезит. Превязываем кабель к стальки, стальку к чему-нибудь не подвижному и напяливаем гофру. Один метр идёт спокойно а дальше продавали как резинку в штанах.
08.09.2016 в 15:59:20
rosck, так и есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.