Gepard, Так от чего защитить то ? От какой утечки,надо защищать этот кусок? И если от щитка сразу сделан ввод в квартиру и в щитке нет ничего ,то тогда куда ставить УЗО 100мА?
Если УЗО одно, то селективность тут не нужна ) Ставим просто противопожарное 100 мА. Куда угодно, но лучше ближе к вводу, видимо.
Про УЗО я знаю лишь то, что почерпнул у Шамана:
100 и 300 мА – УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже – вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали “противопожарными”.
Ну и из комментов:
Селективные УЗО созданы для повышенной степени зашиты от пожаров. Задержка срабатывания сделана для того что бы сработало нижестоящее УЗО и из-за одной утечки УЗОшки не отключались “паровозиком” (если нижестоящее УЗО неисправно или утечка до него, то сработает селективное УЗО).
Вот я бы хотел посмотреть на видео,как это при срабатывании ,по утечки, УЗО 30мА,вышибает следом УЗО 100мА или УЗО 300мА,что вообще из области фантастики.
Gepard написал:
Если УЗО одно, то селективность тут не нужна ) Ставим просто противопожарное 100 мА. Куда угодно, но лучше ближе к вводу, видимо.
Да конечно не одно,в квартире 3 УЗО по 30мА,так как и куда ставить 100мА УЗО. если ввод сразу в квартиру и в этажном щите нет ниччего
ebf, вам достаточно почитать пуэ(буэЭЭ) и посмотреть рекомендации АВВ - полная селективность обеспечивается только применением селективного УЗО при остальных условиях.
SB3 написал:
вам достаточно почитать пуэ(буэЭЭ) и посмотреть рекомендации АВВ - полная селективность обеспечивается только применением селективного УЗО при остальных условиях.
А по практике применения в быту ,ссылок не дадите,вы мне что хотите сказать,что если я не поставлю селективное,а поставлю обычное 100мА или 300мА,то у меня будет вышибать эти УЗО? Хоть бы раз,кто то привёл реальный пример.Да и где надо ставить ,это УЗО в случае,который я привёл выше?
Я только это запомнил )
Мне этого достаточно. Как и описание логики селективного УЗО.
Про Селективное УЗО.
Повторяю историю из недавнего поста. Суть её опять же та же: “Не ипёт! Надо? Ставим!”. В общем, надо было мне заменить вводное УЗО в этажном щитке с мутного китайского на ABBшное. Посмотрел я, что селективное, которое и должно стоять на вводе, стоит дорого (где-то 7-8 тыр) и поставил обычное, на 100 мА. И ведь я так часто ставил, и экономил деньги и мозги заказчиков, потому что они возмущались “Как? УЗО – и столько?!!” А вот тут поставил обычное… и сам же, демонстрируя “А вот ща закоротим ноль и PE в розетке, и вышибет только дифавтомат” погрузил квартиру полностью во тьму.
Естественно, что я подарил заказчику правильное УЗО, но и сделал для себя вывод. Это тоже очень забавно: словно прям вся Вселенная не даёт мне халявить даже в мелочах, и всё время заставляет делать идеально правильно.
http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya
…и тут вылезло первое новшество, которое я тоже, один раз наколовшись, ставлю на поток. По логике вещей на вводе всегда должно стоять селективное УЗО, а не обычное. Это делается для того, чтобы дать другим УЗО и дифавтоматам сработать прежде, чем сработает общее вводное УЗО.
Селективные УЗО стоят дорого и часто ещё и заказные. Ну я обычно и ставил, если приходилось (редко) обычные ан 100 мА. А тут я кааак решил продемонстрировать “а вот ща если замкнуть PE и N в розетке – то только один диф и выбьет”, и кааак выбило и диф и вводное УЗО.
В общем, нахер. Больше я ничего удешевлять тоже не буду. Должно стоять селективное? Всё, не ипёт, ставим. А они, кстати, теперь есть только типа A. AC больше не поставляется =) Вот я его заказчику и подарю.
http://cs-cs.net/sh-zima-2014-dolgi#more-5464
Gepard, О как,ну видимо ,мне сейчас от такого поста сразу станет ясно,что если замкнуть PE и N ,то селективное не выбьет. Попробуйте и посмотрите,как оно будет
По поводу,где ставить видимо не дождусь ответа
ebf, я с Вами не спорю. Я вообще не электрик. Предметно дискутировать с Вами не могу. Поделился лишь тем, что в своё время сам нашёл. У меня нет селективного УЗО. Может, Вы просто прямо скажете, как есть или даже ссылку дадите?
Gepard, Да это и не спор,просто интересно,что электрики скажут.Вот у меня лично при срабатывании УЗО 30мА ,даже вышестоящее 30мА(по необходимости на 3 дня ставил) не срабатывало
Тут, может, как с автоматами? То есть как повезёт )) У кого-то иногда получается увидеть "селективность", а у кого-то - нет. Зависит от самих автоматов и случая.
Разговаривал с электриком из ЖЭКа, сказал, что хорошей земли в стояке нету(она вроде общая с нулем), поэтому типа вводное селективное УЗО может самопроизвольно срабатывать. И сказал ставить менее чувствительный вводной автомат на 50А.
Можете прокомментировать, соответствует это действительности про УЗО и что значит менее чувствительный автомат?
Спасибо.