Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24824

15.01.2007 в 14:43:54

Mega549 написал : в ванной будет висеть накопительный обогреватель и стиралка

Вот и сделать три линии. Или дополнительный щиток поменьше поставить...

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 15:05:47

2bТБ

не ну 3 линии это точно слишком. думаю что если не включать обогреватель в режиме нагрева стиралки, то 16А автомат в крайнем случае потянет эти 2 прибора.

ну так что значит получается, что смысла в отдельной линии с автоматом в 6-10А нет ? провод в 2,5 квардата я как-нибудь в выключатель для света думаю запихну. или нет ?

единственно если порча изоляции и частичный пробой с нагревом произойдёт на участке между лампочкой и выключателем. Тогда большой ток пойдёт через выключатель. Выдержит ли он ? Если выключатель на 10А, а автомат, защищающий линию на 16А.

Если утечка будет с фазы или нуля на землю, то сработает УЗО. А если будет частичный пробой между фазой и нулём, то вот как раз и теоритически возможна, описанная мной ситуация.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24824

15.01.2007 в 15:31:59

Mega549 написал : если порча изоляции и частичный пробой с нагревом произойдёт на участке между лампочкой и выключателем. Тогда большой ток пойдёт через выключатель. Выдержит ли он ?

Тогда уже будет всё равно - ремонт неизбежен, не до выключателя.

Повторюсь: веских аргументов у меня нет; но объединение освещения влажных помещений, СМ и ВН в одну группу задевает "эстетические чувства". :cool:

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 15:50:22

2bТБ

Ремонт ремонтом. А если пожар из-за оплавишегося выключателя ? Может конечно всё это фантастические домыслы и реальности такое крайне маловероятно, но всё же электрика - дело серьёзное.

А насчёт выделения на ванную только одной линии. Сначала аргументом было что я не буду включать одновременно стиралку и водогрей. Потом может быть, но в режиме экономичной работы (т.е. когда стиралка не греет). Полагаю что здесь и 16А автомат сразу не отрубится. К тому же вводная линия в 4 квадрата ограничивается автоматом в 25А. Он тоже не резиновый и через него питаются другие линии и если параллельно будут включены и другие мощные потребители, то уже он может отрубиться.

Конечно добавление 2-ой линии в ванную возможно даст некоторую гибкость, но в целом не знаю, опрадают ли себя эти денежно-временные затраты и будет ли это действительно эффективно ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24824

15.01.2007 в 16:19:17

Mega549 написал : пожар из-за оплавишегося выключателя ?

Нереалистично.

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 16:32:47

Ну что. значит в результате оставляем всё как есть :o) ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 16:58:21

Mega549 написал : если порча изоляции и частичный пробой с нагревом произойдёт на участке между лампочкой и выключателем. Тогда большой ток пойдёт через выключатель. Выдержит ли он ?

Ну наконец-то Вы задумались.Поэтому ток КЗ будет мал для ОТКЛ и вырубит его "тепловуха".Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами.

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 17:03:14

2Юрец

в таком случае остаётся только поставить выключатель на 16А и провод 2,5 мм2 и
тогда все условия соблюдены для согласования потребителей и нагрузки в данной линии.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 17:13:00

Mega549 написал : Mega549

Вы не читаете ответы?

Юрец написал : Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами.

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 18:15:45

2Юрец

Я читаю ответы.

Поэтому вижу два варианта:

  1. Сделать отдельную линию от щитка на освещение в ванной и посадить её на автомат в 6-10А.
  2. Сделать отвод от линии розеток в ванную проводом в 2,5 квадрата + выключатели поставить на 16А.

в обоих случаях условия соблюдаются. приведите аргументированные возражения если я не прав.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 18:33:56

Cогласен с 1 решением,только что за люстра будет жрать почти 1,3КВт?:eek:

0
Аватар пользователя
Mega549

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

15.01.2007 в 18:37:09

2Юрец светильники обычные. цель всего этого - засунуть линию освещения в ванной под то же узо, что и розетки в ванной. т.е. защитить линию освещения в помещении с повышенной сыростью УЗО.

почему отметаете 2-ой вариант ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 18:50:16

Mega549 написал : почему отметаете 2-ой вариант ?

Юрец написал : Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами

Mega549 написал : цель всего этого - засунуть линию освещения в ванной под то же узо, что и розетки в ванной

Пожалста,только поставьте на освещение после УЗО отдельный автомат и вопрос снят.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24824

16.01.2007 в 10:04:39

Юрец написал : что за люстра будет жрать почти 1,3КВт?

У автоматов номиналом меньше 10А ценник обычно идёт вверх, а доступность в никуда. 6А ещё куда ни шло, а С4 в розницу по доступной цене замаешься искать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 11:28:48

ВТБ! написал : У автоматов номиналом меньше 10А ценник обычно идёт вверх,

Ну-у-у-у ежели ценник дороже безопасности:eek:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу