2Юрец
в таком случае остаётся только поставить выключатель на 16А и провод 2,5 мм2 и
тогда все условия соблюдены для согласования потребителей и нагрузки в данной линии.
15.01.2007 в 17:03:14
2Юрец
в таком случае остаётся только поставить выключатель на 16А и провод 2,5 мм2 и
тогда все условия соблюдены для согласования потребителей и нагрузки в данной линии.
15.01.2007 в 17:13:00
Mega549 написал : Mega549
Вы не читаете ответы?
Юрец написал : Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами.
15.01.2007 в 18:15:45
2Юрец
Я читаю ответы.
Поэтому вижу два варианта:
в обоих случаях условия соблюдаются. приведите аргументированные возражения если я не прав.
15.01.2007 в 18:33:56
Cогласен с 1 решением,только что за люстра будет жрать почти 1,3КВт?:eek:
15.01.2007 в 18:37:09
2Юрец светильники обычные. цель всего этого - засунуть линию освещения в ванной под то же узо, что и розетки в ванной. т.е. защитить линию освещения в помещении с повышенной сыростью УЗО.
почему отметаете 2-ой вариант ?
15.01.2007 в 18:50:16
Mega549 написал : почему отметаете 2-ой вариант ?
Юрец написал : Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами
Mega549 написал : цель всего этого - засунуть линию освещения в ванной под то же узо, что и розетки в ванной
Пожалста,только поставьте на освещение после УЗО отдельный автомат и вопрос снят.
16.01.2007 в 10:04:39
Юрец написал : что за люстра будет жрать почти 1,3КВт?
У автоматов номиналом меньше 10А ценник обычно идёт вверх, а доступность в никуда. 6А ещё куда ни шло, а С4 в розницу по доступной цене замаешься искать.
16.01.2007 в 11:28:48
ВТБ! написал : У автоматов номиналом меньше 10А ценник обычно идёт вверх,
Ну-у-у-у ежели ценник дороже безопасности:eek: