avmal написал:
nospa написал: на вводе стоит старый пакетник на 40а.
Сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или дифф, а перед счётчиком достаточно и выключателя-разъединителя. В квартиру проложите три жилы ПуГВ 1х10,0, защитив его автоматом или диффом 100-300мА 50А.
nospa написал: в домашнем щите поставить рубильник?
Да.
avmal, правильно ли я понял: (щиток на лестничной клетке. рубильник->счетчик->автомат B40) ->кабель в квартирный щиток -> (рубильник и далее по схеме?)
и почему три жилы пугв 1x10, а не ввг 3x10 квадратов? да и 6 квадратов разве не за глаза будет?
p.s. противопожарный узо s 100ма все таки в квартире оставить или лучше в общем щитке его разместить?.. от щитка до квартиры получается всего 2-3 метра кабеля.