Выделили на дом 15 кВт . Какой выбрать автоматический выключатель 25А или 32А. и с какой время-токовой характеристикой " c " или "D " ?
14.09.2016 в 06:55:00
Выделили на дом 15 кВт . Какой выбрать автоматический выключатель 25А или 32А. и с какой время-токовой характеристикой " c " или "D " ?
14.09.2016 в 08:20:09
Три фазы в загородный дом? Тогда B25.
14.09.2016 в 08:41:06
Alexey_Spb, а почему "В"? я думаю тут не всё так однозначно. надо исходить из того что будет за вводным АВ и где вводной стоять будет. Если вводной будет в щите на улице, а в доме будет свой, а там ещё ответвление в гараж или сарай... то тут нужно условия селективности соблюсти, что бы потом по каждому чиху, на улицу не бегать.
14.09.2016 в 08:54:48
Prussia39 написал: Выделили на дом 15 кВт . Какой выбрать автоматический выключатель 25А или 32А.
В техусловиях что про это написали?
14.09.2016 в 10:37:00
Мегавольт. написал: а почему "В"? я думаю тут не всё так однозначно. надо исходить из того что будет за вводным АВ и где вводной стоять будет. Если вводной будет в щите на улице, а в доме будет свой, а там ещё ответвление в гараж или сарай... то тут нужно условия селективности соблюсти, что бы потом по каждому чиху, на улицу не бегать.
Потому что на гнилой воздушке часто бывает так что тока КЗ недостаточно для срабатывания автомата по электромагнитному расцепителю, а в результате нагрева провода пока срабатывает тепловой расцепитель, может быть пожар.
По-хорошему, сопротивление петли фаза-ноль измерять надо, но не уверен что ТС будет это делать.
14.09.2016 в 12:28:55
Alexey_Spb написал: Потому что на гнилой воздушке часто бывает так что тока КЗ недостаточно для срабатывания автомата по электромагнитному расцепителю
С чего Вы взяли, что у ТС гнилая воздушка? Может у них там реконструкция месяц назад прошла, и подстанция в пятидесяти метрах от дома?
14.09.2016 в 21:31:08
не воздушка , а сип. Рядом с действующей ТП установили еще одну .
14.09.2016 в 21:46:36
Prussia39 написал: Выделили на дом 15 кВт . Какой выбрать автоматический выключатель 25А или 32А.
У меня у друга в аналогичном случае сети поставили 3р С40А. Вот так вот.
И это пройдёт ...
14.09.2016 в 22:02:07
serj12, другу повезло))) или заплатил. Prussia39 С25А ставьте при трёх фазах - все так делают), если какое-то TNCS "лепить" не планируете, то можно и 4Р).Никакой селективности по АВ у вас не будет.
15.09.2016 в 17:32:52
Теоретически достаточно автомата 25А, но это при условии равномерного распределения нагрузки по фазам, которого практически довольно сложно добиться. Например, если нагрузка на одной из фаз поднимется до 6кВт, то автомат 25А отключится от перегрузки (ток по этой фазе составит 6000/220=27,3А). Рекомендую установить автомат с номинальным током 32А, вводной кабель должен быть соответствующего сечения. Если в доме нет электродвигателей мощностью более 3кВт, используйте автомат с характеристикой "С".
С уважением, Аминев Дмитрий Эдуардович Инженер-консультант Технического департамента Группа компаний IEK