Вход в дом с ВЛ. Как советовал ВТБ схема ТТ. Прошу оценить, покритиковать, помочь советом... схему прилагаю...
13.01.2007 в 16:52:54
Вход в дом с ВЛ. Как советовал ВТБ схема ТТ. Прошу оценить, покритиковать, помочь советом... схему прилагаю...
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
13.01.2007 в 22:04:24
Пойдет, для сельськой местности )))
15.01.2007 в 02:38:04
Значит можно монтировать как есть и не думать ни про какой Tnc-s?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
15.01.2007 в 08:49:27
4 кв.мм - не мало? Для открытой проводки норматив - 41А, для трехжильного кабеля в трубе - 27. А вводной автомат у Вас на 40, причем ровно при 40 он отключаться не будет...
15.01.2007 в 11:17:34
1ynn
Шину ГЗШ на схеме переименовать в PE, линии к щиткам в "3х4".
При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке II. (Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)
Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А. Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.
Вход в дом с ВЛ.
Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+II в щитке, от которого запитана чувствительная электроника. Разрядник на входе хотя бы. Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.
15.01.2007 в 12:00:12
ВТБ! написал : Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника. Разрядник на входе хотя бы. Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.
О! А можно конкретные рекомендации? (Кроме ЗАС, большой он очень и дорогой...)
15.01.2007 в 12:12:43
altor написал : Кроме ЗАС
От длительных перенапряжений? Провокатор какой-нибудь на УЗО в щитки III и IV. А на холодильник... Разве что тот-же ЗАС в корпусе удлиннителя? Потому как защита от недонапряжения мотору тоже нужна, а без автоматического включения продуктам в холодильнике худо придётся.
15.01.2007 в 13:49:21
от ВТБ: Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А. Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.
Вы имеете ввиду заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?
от ВТБ :При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке Ii. (Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)
А вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?
Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница? Я заземление делаю свое около домаю
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
15.01.2007 в 14:16:11
1ynn написал : заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?
И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).
вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?
Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник). Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.
Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница?
Исключительно в терминологии. Совмещённая с ГЗШ шина PE во вводном устройстве называется шиной PE.
15.01.2007 в 14:44:45
[quote=ВТБ!]И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).
Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник). Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.
1.Так эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4. А что такое ВРУ в моем случае - это грубо щит 1: вводн авт., счетчик и УЗО 100мА - если это так, то куда там расположить еще авт на 32А?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
15.01.2007 в 14:57:29
1ynn написал : эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4
Нет, они в конце линий от ВРУ (щит 1) к групповым щитам.
куда там расположить еще авт на 32А?
Да не один, а три - по числу дополнительных щитов. Впрочем, если заменить вводной автомат на 32А, то это не понадобится. Тогда и номинал вводного УЗО можно скинуть до 40А - тоже экономия.
поставить УЗО 30мА, то холодильник не будет отключаться?
Новая исправная проводка, розетка, выключатель и светильник в сухом помещении - исправный холодильник даже УЗО на 10мА не отключит. А если на 30мА будет срабатывать - точно холодильник неисправен.