Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

23.01.2007 в 10:58:46

1ynn написал : здесь ноль свой

Но он же напрямую (без автомата) связан с общей шиной N в этом же самом щите.

как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки

Можно и отдельно - в цоколе или ещё где. Но от неё проводник к шине PE во вводном устройстве, а уже оттуда в щит 2, а из щита 2 - в щит 3. Проводник PE должен идти вместе с рабочими, желательно в составе одного кабеля или в одной трубе.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

23.01.2007 в 11:11:56

Denek написал : сразу после счетчика , перед входным УЗО

Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)

одноразовый или многоразовый

Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.

Разве это не проходной прибор?

Непроходной. Однополюсный для TN, двухполюсный для TT.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 11:22:30

ВТБ! написал : Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)

А электрики могут согласиться на установка перед счетчиком? Как они его опломбируют?

ВТБ! написал : Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.

Но одноразовый - правильно?

ВТБ! написал : Непроходной. Однополюсный для Tn, двухполюсный для Tt.

А как подключать - с счетчика один отвод на УЗО входное и дальше по разводке, а второй на ОИП и все - правильно?

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

23.01.2007 в 11:24:29

ВТБ и всем кто откликнулся - огромное спасибо за дельные советы.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

23.01.2007 в 11:45:58

Denek написал : А электрики могут согласиться на установка перед счетчиком?

Электрики могут согласиться на всё - инспектор ЦОП может пломбу не повесить. Да ладно - Зевс много не накрутит. :)

Но одноразовый

Если будет прямое попадание молнии - весь дом одноразовым может оказаться. А импульсы от разрядов он выдержит.

как подключать - с счетчика один отвод на УЗО входное и дальше по разводке, а второй на ОИП и все - правильно?

Со счётчика один отвод всего. По два провода на входные терминалы УЗО?

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 12:10:44

ВТБ! написал : Электрики могут согласиться на всё - инспектор ЦОП может пломбу не повесить.

А как они пломбируют автомат на входе (2p)?

ВТБ! написал : Со счётчика один отвод всего. По два провода на входные терминалы УЗО?

Cм рисунок - правильно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

23.01.2007 в 12:44:40

Denek написал : А как они пломбируют автомат на входе (2p)?

Автоматы с крышками на терминалы (это обычно здоровые трёхполюсные). Можно переднюю панель щитка опечатывать, если она составная или в щитке только счётчик на рейку да входной автомат. А чаще всего на монтажную панель крепиться пластиковый бокс на 2-4 позиции под опечатывание, а автомат в этот бокс.

правильно?

Для ТТ. Ответвление орешками? ;)

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 14:05:33

ВТБ! написал : Для ТТ. Ответвление орешками? ;)

По два провода на входные терминалы УЗО - это же не криминально? или терминал на 2 входа и один выход (кажется так называется - упоминалось на форуме)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

23.01.2007 в 15:01:42

Denek написал : По два провода на входные терминалы УЗО - это же не криминально?

Если оба провода равного сечения и зажим их уверенно держит. Мне в "Домовой" два провода разного сечения зажали так, что обычной отвёрткой отвернуть не смог (хорошо, что ноль).

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

01.02.2007 в 16:39:45

Один маленький вопрос. Можно ли на вводе поставить авт. 2Р 40А "В" , а не "С" - что будет? (этот авт. достался на халяву) - или всетаки покупать "С"?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

01.02.2007 в 16:44:23

1ynn написал : Можно ли на вводе поставить авт. 2Р 40А "В" , а не "С" - что будет?

С большей долей вероятности при КЗ входной автомат будет срабатывать вместе с групповым. Миньон в светильнике перегорел со взрывом - весь дом в темноте.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

01.02.2007 в 16:45:02

1ynn написал : или всетаки покупать "С"?

Лучше "D". :)

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

01.02.2007 в 17:19:19

Спасибо - все понял.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

08.02.2007 в 11:49:29

Возник вопрос - можно ли вместо авт.1p+n использовать 2р?
Не могу найти дешевые 1p+n, а место в щитке позволяет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

08.02.2007 в 11:56:18

1ynn написал : можно ли вместо авт.1p+n использовать 2р?

Конечно можно. Но при таком подходе лучше не дешёвые двухполюсники, а качественные однополюсники.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу