Denek написал : А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?
Если проводка и оборудование исправны, то не будет.
22.01.2007 в 20:23:11
Denek написал : А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?
Если проводка и оборудование исправны, то не будет.
23.01.2007 в 00:50:17
Denek написал : не маловато ли УЗО 30мА
Если проводку заложить третьесортным проводом, то может и не хватить при длине под километр. Но при нынешней схеме Вы легко сможете при необходимости разбить защищаемые линии на две-три группы в щите II.
23.01.2007 в 02:11:56
ВТБ! написал : 1ynn Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?
Потому что здесь ноль свой, а не с 2Р автомата (я же не хочу откл. холодильник после отъезда).
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.01.2007 в 02:41:35
ВТБ! написал : 1ynn 1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE. 2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода.
В качестве ГЗШ я хочу использовать вот такую штуку:
как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.01.2007 в 09:52:45
ВТБ! написал : Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.
В чем разница тип I и тип Ii. Если ставить только один - какой тип выбрать.
Какие характеристики счтитать приемлемыми (Пример : Максимальное напряжение: 275 В, 50 Гц.
Максимальный ток разряда: 10 кА.
Номинальный ток разряда: 5 кА.
Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ.)
ВТБ! написал : Разрядник на входе хотя бы.
Что такое разрядник и для чего он нужен
ВТБ! написал : Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.
А каким прибором защитить?
23.01.2007 в 10:16:25
Denek написал : В чем разница тип I и тип Ii.
Для защиты от разряда молнии и от помех перекоммутации. От прямого попадания молнии защитит разве что страховой полис. Если один - типа I на входе.
Какие характеристики счтитать приемлемыми
Лучше что-то, чем ничего. В характеристиках обычно указан номинал защитного автомата. Цена - важнейший критерий. :( И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.
Что такое разрядник и для чего он нужен
Разрядник и есть. Быстродействие у него меньше, чем у полупроводниковых приборов, зато он определённо не одноразовый и отчасти может защитить сами УЗИП при многоступенчатой защите.
каким прибором защитить?
ЗАС, реле напряжений, провокаторы УЗО...
23.01.2007 в 10:27:03
Уважаемый ВТБ ответте пожалуйста на два моих последних письма.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
23.01.2007 в 10:33:38
ВТБ! написал : Если один - типа I на входе.
Правильно ли будет поставить его сразу после счетчика , перед входным УЗО.
ВТБ! написал : Цена - важнейший критерий. :(
Цены на них ого-го! Впечетлили.
ВТБ! написал : И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.
Подскажите ОИП (
23.01.2007 в 10:58:46
1ynn написал : здесь ноль свой
Но он же напрямую (без автомата) связан с общей шиной N в этом же самом щите.
как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки
Можно и отдельно - в цоколе или ещё где. Но от неё проводник к шине PE во вводном устройстве, а уже оттуда в щит 2, а из щита 2 - в щит 3. Проводник PE должен идти вместе с рабочими, желательно в составе одного кабеля или в одной трубе.
23.01.2007 в 11:11:56
Denek написал : сразу после счетчика , перед входным УЗО
Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)
одноразовый или многоразовый
Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.
Разве это не проходной прибор?
Непроходной. Однополюсный для TN, двухполюсный для TT.
23.01.2007 в 11:22:30
ВТБ! написал : Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)
А электрики могут согласиться на установка перед счетчиком? Как они его опломбируют?
ВТБ! написал : Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.
Но одноразовый - правильно?
ВТБ! написал : Непроходной. Однополюсный для Tn, двухполюсный для Tt.
А как подключать - с счетчика один отвод на УЗО входное и дальше по разводке, а второй на ОИП и все - правильно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу