avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 20:23:11

Denek написал : А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?

Если проводка и оборудование исправны, то не будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25354

23.01.2007 в 00:50:17

Denek написал : не маловато ли УЗО 30мА

Если проводку заложить третьесортным проводом, то может и не хватить при длине под километр. Но при нынешней схеме Вы легко сможете при необходимости разбить защищаемые линии на две-три группы в щите II.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

23.01.2007 в 02:11:56

ВТБ! написал : 1ynn Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

Потому что здесь ноль свой, а не с 2Р автомата (я же не хочу откл. холодильник после отъезда).

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

23.01.2007 в 02:41:35

ВТБ! написал : 1ynn 1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE. 2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода.

В качестве ГЗШ я хочу использовать вот такую штуку: http://www.electro-mpo.ru/card12694.html

как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 09:52:45

ВТБ! написал : Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника.

В чем разница тип I и тип Ii. Если ставить только один - какой тип выбрать.
Какие характеристики счтитать приемлемыми (Пример : Максимальное напряжение: 275 В, 50 Гц. Максимальный ток разряда: 10 кА. Номинальный ток разряда: 5 кА. Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ.)

ВТБ! написал : Разрядник на входе хотя бы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

ВТБ! написал : Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

А каким прибором защитить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25354

23.01.2007 в 10:16:25

Denek написал : В чем разница тип I и тип Ii.

Для защиты от разряда молнии и от помех перекоммутации. От прямого попадания молнии защитит разве что страховой полис. Если один - типа I на входе.

Какие характеристики счтитать приемлемыми

Лучше что-то, чем ничего. В характеристиках обычно указан номинал защитного автомата. Цена - важнейший критерий. :( И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Что такое разрядник и для чего он нужен

Разрядник и есть. Быстродействие у него меньше, чем у полупроводниковых приборов, зато он определённо не одноразовый и отчасти может защитить сами УЗИП при многоступенчатой защите.

каким прибором защитить?

ЗАС, реле напряжений, провокаторы УЗО...

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

23.01.2007 в 10:27:03

Уважаемый ВТБ ответте пожалуйста на два моих последних письма.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 10:33:38

ВТБ! написал : Если один - типа I на входе.

Правильно ли будет поставить его сразу после счетчика , перед входным УЗО.

ВТБ! написал : Цена - важнейший критерий. :(

Цены на них ого-го! Впечетлили.

ВТБ! написал : И прибор не должен быть одноразовым - до первой грозы.

Подскажите ОИП (http://www.electro-mpo.ru/card12050.html) - это одноразовый или многоразовый. Никаких флажков и переключателей вроде не видно. И как правильно подключать - три контакта L, N, PE (видимо вход). А где выход? Разве это не проходной прибор?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25354

23.01.2007 в 10:58:46

1ynn написал : здесь ноль свой

Но он же напрямую (без автомата) связан с общей шиной N в этом же самом щите.

как ее расместить в щите1 - может лучше отдельно и брать от нее провода РЕ к щитам 2 и 3 (как на схеме); от заземлителя с улицы к этой самой ГЗШ будет провод типа катанки

Можно и отдельно - в цоколе или ещё где. Но от неё проводник к шине PE во вводном устройстве, а уже оттуда в щит 2, а из щита 2 - в щит 3. Проводник PE должен идти вместе с рабочими, желательно в составе одного кабеля или в одной трубе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25354

23.01.2007 в 11:11:56

Denek написал : сразу после счетчика , перед входным УЗО

Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)

одноразовый или многоразовый

Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.

Разве это не проходной прибор?

Непроходной. Однополюсный для TN, двухполюсный для TT.

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

23.01.2007 в 11:22:30

ВТБ! написал : Если УЗО типа S - можно после него, обычное - до. И пускай счётчик за молнии деньги берёт. :)

А электрики могут согласиться на установка перед счетчиком? Как они его опломбируют?

ВТБ! написал : Гроза покажет. :) Этот, судя по данным, довольно мощный.

Но одноразовый - правильно?

ВТБ! написал : Непроходной. Однополюсный для Tn, двухполюсный для Tt.

А как подключать - с счетчика один отвод на УЗО входное и дальше по разводке, а второй на ОИП и все - правильно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу