ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4). Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке. Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Вложение
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

16.01.2007 в 13:05:11

1ynn ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4). Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке. Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.
15-01-2007 14:57

Автоматы 2Р в щитках 3 и 4 для отключения их на время отъезда с дачи, а щиток 2 будет оставаться включенным.

Правильно ли все это будет?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

18.01.2007 в 13:47:51

Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25351

18.01.2007 в 14:10:53

1ynn написал : Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике? Замените входное УЗО 100мА на обычное 63А/30мА, а прочие УЗО упраздните - кроме, пожалуй, "уличного" 10мА. При отъезде отключите лишние нагрузки, останется только холодильник.

Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита II)? А щиты III, IV и уличные группы запитать с него? Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

18.01.2007 в 16:32:23

ВТБ! написал : Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике?

Да - хочу дешевле и хочу чтобы холодильник не отключался ---- а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА, когда останется без присмотра?

ВТБ! написал : Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита Ii)?

А чем отличается ВРУ от ВУ? И что такое ГРЩ? Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

ВТБ! написал : Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

А я хочу отключать этажи по отдельности.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25351

18.01.2007 в 16:47:25

1ynn написал : а он не будет откл. при таком входном УЗО 30мА

Если другие щитки будут отключены двухполюсными автоматами - где взяться утечке?

А чем отличается ВРУ от ВУ? И что такое ГРЩ?

От вводного устройства идёт одна линия к главному распределительному щиту, от вводного распределительного устройства - несколько линий.

Где должен находиться вводной авт., счетчик и УЗО 30мА и где расположить ОПН?

Автомат в ВУ, счётчик в ВУ или в ГРЩ - выясняйте в местном ЦОП, какие у них нравы. УЗО после счётчика - чтобы с ЦОП меньше проблем было. И неселективное УЗО удобнее в щите у входа - чтобы в случае чего добраться проще было.

1ynn написал : А я хочу отключать этажи по отдельности.

Ну, да - в щитке пара автоматов на линии к двум другим щиткам, автоматы на холодильник и освещение прихожей, УЗО и автоматы на уличные линии, подвал.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

18.01.2007 в 16:59:25

ВТБ - огромное спасибо Вам за подробный ответ.

И маленький вопрос: - ОПН ставить в ВУ или в ГРЩ? Если УЗО будет одно 63А 30мА (и еще уличное 10мА тип А), какого типа А или S?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25351

18.01.2007 в 17:04:26

1ynn

В идеале одну пару в ВУ, а вторую в групповом щитке (щитках) не дальше 10 метров от защищаемого приёмника.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

22.01.2007 в 18:02:48

Проанализировав все ваши сообщения(особенно от ВТБ) - выставляю переделанную схему... ... и жду предложений по ней.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25351

22.01.2007 в 18:24:27

1ynn

1) ГЗШ переместить в ВУ и переименовать в PE. 2) Сечение проводника от заземлителя к ГЗШ увеличить до сечения фазного проводника ввода. 3) PE из щита I в щит II пустить в составе трёхжильного провода. 4) Из щита II в щит III - аналогично. 5) Автомат 32А из щита III переместить в щит II - в начало линии. Его номинал, наверное, можно уменьшить до 25А - но это на месте виднее.

Непонятно, зачем отдельная нулевая шина для холодильника и освещения лестницы?

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 19:57:45

А не маловато ли УЗО 30мА на входе на такой дом когда подключены электроприборы (телевизор, СВЧ, свет и т.д. или инструмент). Не будет ли ложных сробатываний?