Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

13.01.2007 в 16:52:54

Вход в дом с ВЛ. Как советовал ВТБ схема ТТ. Прошу оценить, покритиковать, помочь советом... схему прилагаю...

0
Вложение
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

13.01.2007 в 22:04:24

Пойдет, для сельськой местности )))

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

15.01.2007 в 02:38:04

Значит можно монтировать как есть и не думать ни про какой Tnc-s?

0
Аватар пользователя
altor

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

15.01.2007 в 08:49:27

4 кв.мм - не мало? Для открытой проводки норматив - 41А, для трехжильного кабеля в трубе - 27. А вводной автомат у Вас на 40, причем ровно при 40 он отключаться не будет...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

15.01.2007 в 11:17:34

1ynn

Шину ГЗШ на схеме переименовать в PE, линии к щиткам в "3х4".

При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке II. (Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)

Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А. Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.

Вход в дом с ВЛ.

Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+II в щитке, от которого запитана чувствительная электроника. Разрядник на входе хотя бы. Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

0
Аватар пользователя
altor

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

15.01.2007 в 12:00:12

ВТБ! написал : Рекомендуется защита от импульсных перенапряжений: в идеале УЗИП типа I во ВРУ и УЗИП типа I+ii в щитке, от которого запитана чувствительная электроника. Разрядник на входе хотя бы. Защита от длительных перенапряжений тоже небесполезна, в особенности в случае ВЛ с неизолированными проводами.

О! А можно конкретные рекомендации? (Кроме ЗАС, большой он очень и дорогой...)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

15.01.2007 в 12:12:43

altor написал : Кроме ЗАС

От длительных перенапряжений? Провокатор какой-нибудь на УЗО в щитки III и IV. А на холодильник... Разве что тот-же ЗАС в корпусе удлиннителя? Потому как защита от недонапряжения мотору тоже нужна, а без автоматического включения продуктам в холодильнике худо придётся.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

15.01.2007 в 13:49:21

от ВТБ: Линии 3*4 желательно защитить со стороны ВРУ автоматами номиналом 25-32А. Если Вы отказываете им в защите, увеличивайте сечение жил до 6 кв.мм.

Вы имеете ввиду заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?

от ВТБ :При ТТ в диф.защите 10-30мА нуждаются все линии, в том числе и в щитке Ii. (Номинал автомата на розетку холодильника в принципе можно и уменьшить.)

А вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?

Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница? Я заземление делаю свое около домаю

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

15.01.2007 в 14:16:11

1ynn написал : заменить авт.40А в щитках 3 и 4 на авт. в 32А?

И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).

вводн УЗО на 100мА для этой цели в щитке 2 не подойдет?

Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник). Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.

Зачем переименовать ГЗШ в РЕ - в чем разница?

Исключительно в терминологии. Совмещённая с ГЗШ шина PE во вводном устройстве называется шиной PE.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

15.01.2007 в 14:44:45

[quote=ВТБ!]И переместить эти автоматы с конца линий в их начало - во ВРУ. И не забыть о втором щите (если не упразднить его вовсе).

Слишком велик номинал. Можете попробовать поставить одно общее УЗО на 30мА на весь дом (и оставить 10мА каскадом на уличные линии). Но тогда любая утечка обесточит весь дом (включая сигнализацию и холодильник). Если это не пугает, то почему бы и нет? Недорого и безопасно.

1.Так эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4. А что такое ВРУ в моем случае - это грубо щит 1: вводн авт., счетчик и УЗО 100мА - если это так, то куда там расположить еще авт на 32А?

  1. А если сейчас на линию щитка 2 поставить УЗО 30мА, то холодильник не будет отключаться?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

15.01.2007 в 14:57:29

1ynn написал : эти авт. и так находятся в начале линий щитков 3 и 4

Нет, они в конце линий от ВРУ (щит 1) к групповым щитам.

куда там расположить еще авт на 32А?

Да не один, а три - по числу дополнительных щитов. Впрочем, если заменить вводной автомат на 32А, то это не понадобится. Тогда и номинал вводного УЗО можно скинуть до 40А - тоже экономия.

поставить УЗО 30мА, то холодильник не будет отключаться?

Новая исправная проводка, розетка, выключатель и светильник в сухом помещении - исправный холодильник даже УЗО на 10мА не отключит. А если на 30мА будет срабатывать - точно холодильник неисправен.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

15.01.2007 в 18:32:41

ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4). Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке. Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.

0
Вложение
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

16.01.2007 в 13:05:11

1ynn ВТБ - я Вас понял - все три авт.2Р по 32А в щите где счетчик, а от них уже вести свои линии к соответствующим щиткам (2,3,4). Я просто хотел чтобы эти автоматы каждый был в своем щитке. Прикрепляю чуть исправленную схему - но нет возможности нарисовать авт.2р 32А и УЗО 40А 30мА на щиток 2.
15-01-2007 14:57

Автоматы 2Р в щитках 3 и 4 для отключения их на время отъезда с дачи, а щиток 2 будет оставаться включенным.

Правильно ли все это будет?

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

18.01.2007 в 13:47:51

Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

18.01.2007 в 14:10:53

1ynn написал : Можно ли в ниже приведенной схеме в щитке 4 убрать УЗО , а эту группу автоматов запитать через автомат 2Р 32А от УЗО 40А 30мА с щитка 3?

Хотите сделать схему дешевле, но не хотите, чтобы протухли продукты в холодильнике? Замените входное УЗО 100мА на обычное 63А/30мА, а прочие УЗО упраздните - кроме, пожалуй, "уличного" 10мА. При отъезде отключите лишние нагрузки, останется только холодильник.

Может быть, вместо ВРУ лучше сделать ВУ, а входа в дом ГРЩ (вместо щита II)? А щиты III, IV и уличные группы запитать с него? Тогда упростится "уходя гасите всех" - возле двери.

0