Предистория: На заборе стоит щиток в котором: автомат 1-пол. 40А (Декрафт) и ОИН1, затем электросчетчик. От него прокладываю в траншее 32м кабеля АВБШв 4*16 и подключаю к щиту внутри деревянного дома. В щите хочу поставить вводной автомат, УЗО, затем автоматы. Вопросы:
- Вводной автомат можно поставить на 40А? (Хотел на 32А, но не могу найти нужный в имеющихся магазинах.) А 25А мне кажется маловато (если одновременно в перспективе включить 2 маслянных радиатора, электроплиту, электрочайник, микроволновку)
- Имеет значение будет вводной автомат 2-полюсный или 1P+N ? В чем разница?
- УЗО буду ставить 30мА, но на сколько ампер правильнее? 25-32-40А ? После УЗО будут примерно такие автоматы 4шт. по 6А и 6шт. по 16А (это с запасом).
- Провод на заземление хватит 6мм или лучше 10мм? Можно одножильный? Или лучше многожильный?